中央空调水系统试压24小时允许降压多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-04-27
按照GB40243-2016通风空调验收规范规定,空调水系统验收试压,24小时压降不超过0.05MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GGp8vvvGGvIpW8NG8Nq.html
其他回答
第1个回答 2021-04-27
空调系统图纸中施工说明内有管道试验压力和工作压力,如没有注明试压压力,可按照工作压力1.5倍作为强度压力试验压力,向管道内注水的同时排出管道内空气,逐渐升压至设计压力,保持十分钟,不下降0.05MPa,检查管道系统有无跑冒滴漏问题。然后降至工作压力1.15倍,做密闭性试验,检查管道系统无跑冒滴漏问题为合格。一般不用24小时保压试验。
相似回答
大家正在搜
相关问题
中央空调水系统试压24小时允许降压多少?
家用中央空调水系统打压多少个压,保压多长时间
中央空调保压时间多长合理?
中央空调安装试压标准
中央空调试压多少多长时问
安装中央空调试压一般多少大气压,保留多少天
中央空调冷冻水试压因该多少压力啊
中央空调水系统试压24小时允许降压多少?