77问答网
所有问题
汇川变频器过压报警解决不了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-17
增大减速时间、检查制动电阻。
1、增大减速时间:汇川变频器过压报警解决不了增大减速时间可以有效地降低变频器过电压的风险,这可以通过修改变频器的参数来实现。
2、检查制动电阻:汇川变频器过压报警解决不了,制动电阻损坏或阻值过高会导致过压报警,请检查制动电阻的工作状态,确保其正常工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GGp3YYpvqGWpNIqvYqq.html
相似回答
汇川变频器
ERR06
报警
什么原因?
答:
1、输入电压偏高 2、加速过程中存在外力拖动电机 运行 3、加速时间过短 4、没有加装制动单元和制动电阻
处理对策 1、将电压调至正常范围 2、取消此外动力或加装制动电阻 3、增大加速时间 4、加装制动单元及电阻
汇川变频器报警
04
怎么维修
答:
汇川变频器报警04是一种常见的故障,通常是由于温度过高引起的。首先,
检查变频器的散热器是否清洁,如果有灰尘或杂物堆积,应及时清理
。其次,检查风扇是否正常运转,若不正常,需更换风扇。还需要检查变频器是否放置在通风良好的位置,避免过热。如果以上操作无法解决问题,建议联系专业维修人员进行查看和维修。
汇川变频器
md300n故障代码err007
答:
汇川变频器
md300n故障代码err07是恒速
过电压
,检查
处理方法
看下图。
汇川变频器
md280显示err07怎么
解决
答:
汇川变频器
md280显示err07是恒速
过电压
,检查
处理方法
看下面说明书截图。
汇川变频器报警
04
怎么维修
答:
遇到
汇川变频器报警
04的问题,通常需要进行一系列的排查和维修。首先,确保变频器的散热系统处于良好状态。检查散热器是否有灰尘或杂物,必要时进行清理,以确保散热畅通无阻。同时,检查风扇是否正常工作,若发现异常,应及时更换新的风扇,以维持变频器的内部温度稳定。变频器的放置环境也至关重要。确认它...
汇川变频器
Err18怎么解除
答:
没用过
汇川
的,如果是
过电压报警
,那可能是电压检测元件(类似压敏电阻)故障,误动作
汇川变频器
Err15如何
处理
答:
外部故障常开输入)或者33(外部故障常闭输入)功能的。测量DI1-COM1端口电压是否等于24V,如果不等于,检查控制板24V跟OP短接帽是否掉落,用导线短接急停开关(DI-COM1),如果不
报警
,则是急停开关损坏,需要更换急停开关,如果短接后还报警,需要检查确保F4-00=33。
大家正在搜
汇川变频器报警一览表
汇川变频器报警err13
汇川变频器err20报警
汇川变频器报警ER002
汇川变频器报警代码表
变频器过压报警原因
汇川变频器不显示怎么办
汇川变频器报NULL
inovance变频器报警49