配电员基本常识

如题所述

第1个回答  2022-11-06
1.供配电知识
供配电知识: 供配电安全操作管理规定

1.0目的:

规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施。

2.0适用范围:

适用于物业管理公司辖区内供电设备设施的操作。

3.0职责:

3.1机电维修部主管/变配电房班长负责检查《供配电设备设施安全操作标准作业规程》的执行情况。

3.2变配电室值班电工负责供电设备设施的操作。

4.0程序要点:

4.1安全操作注意事项。

4.1.1操作高压设备设施时,必须穿戴绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。

4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。

4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件:

A)有监护人;

B)工作场地空间足够,光线足够;

C)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、螺丝刀、电工胶布等);

D)工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

4.1.4自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。

4.1.5电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阴。

4.1.6变配电房拉、合闸时,应一人执行一人监护。

4.2供配电设备设施操作。

4.2.1配电变压器停电的操作要领:

A)拉开各低压出线开关;

B)拉开低压总开关

C)拉开配电变压器高压侧开关。

4.2.2自发电停电的操作要领:

A)拉开发电机配电柜总开关;

B)关掉发电机控制电源。

4.2.3配电变压器送电的操作要领;

A)合上配电变压器高压侧开关;

B)合上低压总开关。

C)合上各低压出线开关。

4.2.4自发电送电的操作要领;

A)合上发电纲控制电源;

B)合上发电机配电柜总开关。

4.2.5在配电变压器上工作前,操作要领如下:

A)拉开高、低压两侧电源;

B)验电,确认无电;

C)两侧分别挂三相短路接地线;

D)高安全围栏,挂上:"有人工作,禁止合闸"标示牌于高、低压开关处。

4.2.6在配电柜开关上工作前,操作要领如下:

A)拉开开关、有明显的开路点;

B)验电,确认无电;

C)挂三相短路接地线;

D)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6CM以下者);

E)挂上:"有人工作,禁止合闸"标示牌于停电开关处;

F)站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

5.0记录:

6.0相关支持文件:
2.低压电工要掌握的基本知识有哪些
电工基础和安全第一章触电事故与触电急救1、电气事故分析(1) 电气事故种类:电流伤害事故、电气设备事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故及电气火灾和爆炸事故。

(2) 触电事故原因:缺乏电气安全知识;违反安全操作规程;电气设备、线路不合格;维修不善;偶然因素。2、电流对人体的作用(1) 触电的种类:单相触电;两相触电;跨步电压触电。

(2) 对工频电而言:感知电流:成年男性约为1.1毫安,成年女性为0.7毫安。摆脱电流:成年男性约为16毫安,女性为10.5毫安。

从安全的角度考虑,取概率为0.5%时人的摆脱电流作为最小摆脱电流,男性为9毫安,女性为6毫安。3、安全电压(1) 允许电流:男性为9毫安,女性为6毫安。

(2) 人体电阻:1000~2000欧。(3) 安全电压值:42,36,24,12,6伏。

(4) 安全电压的供电电源:由特定电源供电,包括独立电源和安全隔离变压器(由安装在同一铁芯上的两个相对独立的线圈构成)。自耦变压器、分压器和半导体装置等不能作为电压的供电电源。

(5) 安全电压回路必须具备的条件:Ⅰ、供电电源输入输出必须实行电路上的隔离;Ⅱ、工作在安全电压下的电路,必须与其它电气系统无任何电气上的联系(不允许接地,但安全隔离变压器的铁芯应该接地);Ⅲ、采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施,不允许有 *** 的带电体;Ⅳ、线路符合下列条件:部件和导线的电压等级至少为250V,安全电压用的插头,就不能插入较高电压的插座。4、触电急救现场挽救要点:迅速脱离电源;准确实行救治(人工呼吸和胸外心脏挤压);就地进行抢救;救治要坚持到底。

第二章 直接接触的防护措施1、直接接触防护措施的种类绝缘、屏护、间距、采用安全电压、限制能耗、电气联锁、安装漏电保护器。2、绝缘(1) 绝缘材料电阻率一般为10^9•厘米以上。

(2) 摇表上有分别标有接地E,电路L和屏蔽(或保护)G三个接线端钮。E端接地或接于电气设备的外壳。

G端为测量电缆芯线对外绝缘电阻时,E接电缆外皮,L接电缆芯线,为消除芯线绝缘层表面漏电引起的误差,G接电缆外皮内的内层绝缘上。(3) 测量绝缘电阻注意事项:①、摇把转速应由慢到快;②、根据对象选择不同电压的摇表(100~1000伏,使用500V~1000V兆欧表;1000V以上,使用2500V或5000V兆欧表);③、端线不能用双股绝缘线或绞线,以免其绝缘不良引起误差;④、被测量的电气设备要断电,测量前要放电;⑤、测量前对要对摇表进行检查;⑥、应尽可能在电气设备刚停止运转后进行,以使所测结果符合运转温度下的情况;⑦、测量电力布线绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表断开。

(4) 主要电气设备或线路应达的绝缘电阻值:① 新装和大修后1KV以下的配电装置,每一段绝缘电阻不应小于0.5兆欧,电力布线绝缘电阻不应小于0.5兆欧;新装和运行1KV以上的电力线路,要求每个绝缘子绝缘电阻不应小于300兆欧。② 新投变压器的绝缘电阻值应不低于出厂值的70%。

③ 交流电动机定子线圈的绝缘电阻额定电压为1000V以上者,常温下应不低于每千伏1兆欧,转子线圈的绝缘电阻应不低于每千伏0.5兆欧。额定电压低于1000V以下者,常温下应不低于每千伏0.5兆欧。

温度越高绝缘电阻越低。第三章 间接接触的防护措施1、间接接触防护措施的种类(1) 自动切断电源的保护对于不同的配电网,可根据其特点,分别采用过电流保护(包括接零保护)、漏电保护、故障电压保护(包括接地保护)、绝缘监视等保护措施。

(2) 采用Ⅱ类绝缘的电气设备(3) 采用电气隔离(4) 等电位连接2、保护接地(1) 就是把在故障情况下,可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密连接起来。(2) 电工通常所说的地是指离接地体20米以外的大地而言。

电流通过接地体流入大地时,离接地体20处电压降为零。(3) 保护接地的应用范围适用于不接地电网中。

电机、变压器、电器、携带式或移动式用电设备的底座和外壳;电气设备的传动装置;互感器的二次线圈;配电柜、控制台、保护屏的金属架和外壳;交直流电力电缆接线盒、终端盒的金属外壳及电缆的金属护层和穿线钢管。(4) 接地电阻值低压电气设备:380V不接地电网中,设备保护接地电阻Rb≤4欧;配电变压器或发电机容量高压电气设备:小接地电流电网(电网中性点不接地或经消弧线圈接地)Rb≤10欧,中小容量的10KV电网Rb≤4欧;大接地电流电网(电网中性点直接接地)Rb≤0.5欧。

(5) 不接地电网中的特殊的防护措施高压窜入低压的防护和绝缘监视。高压窜入低压的防护:低压电网中性点或一相经击穿保险接地。

绝缘监视:用三只规格相同的高内阻(不降低电网中保护接地的可选性)电压表实现。3、保护接零定义:指电气设备在正常情况下,把不带电的金属外壳与电网的零线紧密连续起来,它是在中性点直接接地,电压为380/220V的三相四制配电网中,防止在故障带电体上发生触电事故的安全措施。

在接地电网中,不能采用保护接地,而只能采用保护接零做为安全措施。工作接地:变压器低压侧中性点与接地装置直接连接,即为中性点接地,也称工作接地。

重复。
3.用电基本常识
1、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部;不触摸没有绝缘的线头;发现有 *** 的线头要及时与维修人员联系。电话:13585170599(王师傅)13813882564(李师傅)

2、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。发现电器周围漏水时,暂时停止使用,并且立即通知维修人员做绝缘处理,等漏水排除后,再恢复使用。要避免在潮湿的环境(如浴室)下使用电器,更不能让电器淋湿、受潮或在水中浸泡,以免漏电,造成人身伤亡。

3、灯泡或电吹风机、电饭锅、电熨斗、电暖器等电器在使用中会发出高热,应注意将它们远离纸张、棉布等易燃物品,防止发生火灾;同时,使用时要注意避免烫伤。不要在蚊帐内使用高热光源或其他电器,不可在衣柜内装设电灯,无人看管时要关闭这些电器。

4、不要在一个多口插座上同时使用多个电器。 使用插座的地方要保持干燥,并不要将插座电线缠绕在金属管道上。电线延长线不可经由地毯或挂有易燃物的墙上,也不可搭在铁床上。

5、电器插头务必插牢,紧密接触,不要松动,以免生热。电器使用完毕要及时拔掉电源插头;插拔电源插头时要捏紧插头部位,不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。使用电器过程中造成跳闸,一定首先要拔掉电源插头,然后联系维修人员查明跳闸原因,并检查电器故障问题,而后确定是否可以继续使用,以确保安全。

6、遇到雷雨天气,要停止使用微机、电视机,并拔下室外天线插头,防止遭受雷击。电器长期搁置不用,容易受潮、受腐蚀而损坏,重新使用前需要认真检查。购买电器产品时,要选择有质量认定的合格产品。要及时淘汰老化的电器,严禁电器超期负役。

7、不要随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。不要破坏楼内安全指示灯等公用电器设备。用电不可超过电线、断路器允许的负荷能力。增设大型电器时,应经过专业人员检验同意,不得私自更换大断路器,以免起不到保护作用,引起火灾。

8、不要在电线上晾晒衣服,不要将金属丝(如铁丝、铝丝、铜丝等)缠绕在带电的电线上,以防磨破绝缘层而漏电,以造成伤亡事故。不靠近高压线杆,不要在电力线路附近放风筝、打鸟,不能在电缆和拉线附近挖坑、取土以防倒杆断线。

9、如果看到有电线断落,千万不要靠近,要及时报告有关专业部门维修。当发现电气设备断电时,要及时通知维修人员抢修。

10、当电器烧毁或电路超负载的时候,通常会有一些不正常的现象发生,比如冒烟、冒火花、发出奇怪的响声,或导线外表过热,甚至烧焦产生刺鼻的怪味,这时应马上切断电源,然后检查用电器和电路,并找到维修人员处理。

11、当用电器或电路起火时,一定要保持头脑冷静,首先尽快切断电源,或者将室内的电路总闸关掉,然后用专用灭火器对准着火处喷射。如果身边没有专用灭火器,在断电的前提下,可用常规的方式将火扑灭;如果电源没有切断,切忌不能用水或者潮湿的东西去灭火,避免引发触电事故。

12、发现有人触电时要立即关闭电源;或者用干木棍或其他绝缘物将触电者与带电的导体分开,不要用手去直接救人;如触电者神智昏迷、停止呼吸,应立即施行人工呼吸,或马上送医院进行紧急抢救。

以上安全用电常识,是日常必须掌握的。只要大家有充分的安全意识,注意消除隐患,同时遇到电器火灾或触电事故时,能临危不乱,迅速处理,就会将损失减小到最小限度。
4.电力公司的员工需要学习哪些知识
电力公司按级别来分,有省公司级,市(地区)级,县级三种,省公司级主要负责管理职能,市(地区)级,主要负责市区内的电力供应,电力工程、维修、维护、建设、电力管理等。县级主要是负责县内的电力供应,电力工程、维修、维护、建设、电力管理等。

按电力公司工作性质来分,管理类如下:

1、财务

2、企管,包括人力资源

3、生产技术

4、安全管理

5、电网建设

6、后勤

按技术性质来分:

1、变电运行:负责高压变电站的日常巡视、检查、维护、倒闸操作

2、输电运行:负责高压输电线路的日常巡视、检查、维护、检修

3、配电运行:负责低压输电线路的日常巡视、检查、维护、检修

4、抄表收费:负责用户抄收电表,收取电费

5、计量管理:负责电表的安装、调试、校验

6、调度管理:负责电网的调度,检修计划的编制,执行

7、通讯管理:负责电网内的所有单位的通讯设备,包括电话、交换机、内联网管理

8、检修:负责电网内高压设备的检修、调试、安装

9、农电管理:负责农村电力设施的供应、检修、安装、抄收电表,收取电费等。

首先要看你分在什么部门才好决定你要学什么专业知识,如果你有分到部门,说清楚才好回答
5.电工知识最基本的安全常识
1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答: 1211 二氧化碳 四氯化碳 干粉(回答 2 种算对) 2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答: 6~9 月 3 、安全电压最高是多少伏? 答: 42 伏 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答: 50mA 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答: 10mA 6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。

7 、工厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。

A : 10m 以内 B : 20m 以外 C : 30m 以外 答: B 9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为( ) V 以下。 A : 220 B : 380 C : 500 答: C 10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为( )。

A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上 答: B 11 、被电击的人能否获救,关键在于( ) A :触电的方式 B :人体电阻的大小 C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答: D 12 、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13 、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。

15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答: 1 次; 2~3 次 16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为 ? 答:必须采用保护接零,同时还应重复接地。 17 、电气安全措施有哪两部分? 答:组织措施和技术措施。

18 、脱离低压电源的主要方法有哪些? 答:( 1 )切断电源;( 2 )割断电源线;( 3 )挑拉电源线; ( 4 )拉开触电者;( 5 )采取相应救护措施。 采取以上措施时注意必须使用符合相应电压等级的绝缘工具。

19 、送电时投入隔离开关的顺序是什么? 答:先合母线侧、后合线路侧。 20 、动力配电箱的闸刀开关可不可以带负荷拉开。

答:不可以。 21 、在有爆炸和火灾危险场所使用手持式或移动式电动工具时,必须采用什么样的电动工具? 答:有防爆措施。

22 、凡在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动用具或照明灯时,应采用多少伏安全电压? 答: 12V 。 23 、电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?为什么? 答 :不可以。

起动电流是额定电流的 6~7 倍,马上停机会烧坏开关。 24 、我厂的电动机大多是防爆电动机,防爆等级一般是什么? 答: dIIBT4 25 、我厂的防爆电动机,是不是防水电动机? 答:不是 26 、当工艺负荷没有达到额定负荷时,电动机是不会过负荷的,对吗?为什么? 答:不对。

介质变化、机泵故障,电机故障均会导致过负荷。 27 、为什么不办火票、临时用电票就不允许接临时电? 答:临时用电属于产生火花的用电,易造成触电安全事故,易造成起火爆炸事故,必须办理火票、临时用电票,对施工现场采取一定的安全措施,才可以接临时电。

28 、室内照明线路的用电设备,每一回路的总容量不应超过多少 kW ( 1 ) 1 ; ( 2 ) 2 ; ( 3 ) 3 。 答:( 2 ) 29 、插座容量应与用电负荷相适应,每一插座只允许接用几个用具? 答: 1 个 30 、工作地点相对湿度大于 75% 时,则此工作环境属于易触电的环境: ( 1 )危险;( 2 )特别危险;( 3 )一般 答:( 1 ) 31 、为防止静电火花引起事故,凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须 ( 1 )有足够大的电阻;( 2 )有足够小的电阻;( 3 )接地 3 32 、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为 线使用。

( 1 )相;( 2 )工作零线;( 3 )保护接地。 答:( 3 ) 33 、保证电气检修人员人身安全最有效的措施是 。

( 1 )悬挂标示牌;( 2 )放置遮栏;( 3 )将检修设备接地并短路。 答:( 3 ) 34 、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的——。

( 1 )标示牌 :( 2 )接地处;( 3 )断开点。 答:( 3 ) 35 、设备或线路的确认无电,应以 指示作为根据。

( 1 )电压表;( 2 )验电器;( 3 )断开信号。 答:( 2 ) 36 、配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得 。

( 1 )设放灭火器; ( 2 )设置围栏; 3 )堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。 答:( 3 ) 37 、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为 mA 的漏电保护开关。

( 1 ) 6 ; ( 2 ) 15 ; ( 3 ) 30 。 答:( 3 ) 38 、移动式电动工具及其开关板(箱)的电源线必须采用 。

( 1 )双层塑料铜芯绝缘导线;( 2 )双股铜芯塑料软线; ( 3 )铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线。 答:( 3 ) 39 、移动式电动工具的电源线引线长度一般不应超过 米。

( 1 ) 2 ;( 2 ) 3 ;( 3 ) 4 。 答:( 2 ) 40 、长期搁置不用的手持电。
相似回答