三相四线电流怎么计算?钳形电流表测量的电流L1为26A,L2为10A ,L3未接线为0A,N为22A,这是什么情况?

,2个负载电源220V,分别接在L1/N和 L2/N上,钳形电流表测量的电流L1为26AL2为10A L3未接线为0A,N为22A,这是什么情况?不应该是L1+L2为N的电流吗?N的电流应该为36A才对啊,搞不明白啊,具体请看下面接线图接线

电路可以简化为上图。其中L1的电流就是Ia,L2的电流就是Ib。Ia=26A,Ib=10A。

这里的26A、10A都是电流的有效值,如上图中,满足关系的不是:Ia+Ib=In,而是:Ia(相量)+Ib(相量)=In(相量)。也就是说,由于L1的负载Za、L2的负载Zb都为复阻抗(既有电阻性也有电感性),所以Ia(相量)和Ib(相量)不是相同相位的相量,不能拥有效值直接相加。应该是:

26∠φa+10∠φb=22∠φn。

比如常说的,在三相负载对称情况下,即Za=Zb=Zc时,In=0,此时应该是:Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量)=0。