主空开闭合无异常,分空开包括六个,三个房间空调单独安装空开,照明一个空开,插座一个空开,阳台一个空开,任何一个分支空开闭合,零线均全部带电,起因是开灯造成,闪了一下就这样了。户外带漏电保护的空开没跳,家里七个空开也没跳。
将配电箱里的两根交叉零线撬开了一点就好了。莫名其妙
先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方;
停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复;
分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地,然后进行正确的安装地线。
零线带电原因:
线路上有电气设备漏电但是保护装置末动作,使零线带电。
线路上有一相接地,电网中的总保护装置未保护使零线带电。
零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或者有较大的单相负荷运行,使零线带电。
在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线使零线带电。
在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电使零线带电。
在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
高压窜入低压,使零线带电。
高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
磁场感应引起零线带电;静电感应引起零线带电。
任何一个分支空开闭合都造成零线全部带电,就是主零线不带电,可否让主零线不通过主空开直接连接
追答测量清楚是否有漏电或短路,如果没有漏电短路的话是可以这样做临时使用,过后一定要更换新主空开关。