简单PLC问题,求解答.

如下面的图,第一个图是电路图,第二个图梯形图,第三个是接在PLC上的,图中的 FR 和 SB1
是常闭的,怎么接在 PLC(第三个图)上面变成了 常开了呢?是不是图上图错了,如果没有画错,那么第三个图中,SB1 和 FR都是常开的,这个电路怎么运行?

因为程序里X2使用了常闭触点,所以,外部热继器FR需要使用常开触点。如果外部热继电器使用常闭触点,则程序里X2就需要使用常开触点。
同样道理,停止按钮X1也是这样。追问

sb1 和 fr都是常开的,如果按图1的电路,这个电路没法运行,图3中x000 和x002都是常开,怎么运行得起来?

追答

这个程序是按照电气原理图原封转过来的,所以,PLC的外部输入全部使用常开触点。运行时,按哪个按钮对应的程序触点动作。程序和接线是没有问题的。
不过,这样程序在运行时是有缺陷的,如果停止按钮和热继电器的元件或者线路发生问题,是无法停止接触器(Y0)的。