首先,我想先说下这个问题的关键点——钢芯铝绞线!
钢芯铝绞线作为传输电能的导线,一般用于高压架空输电线路中,根据使用电压等级不同,对其工艺要求也有所不同。可以参考GB/T1179-2008。作业中不予用电设备直接连接,按照作业环境为+40℃,日照1000W/m²,风速0.5m/s辐射散热系数与吸热系数为0.9条件理论计算可以得到的载流量是:
134A电流——+70℃
158A电流——+80℃
180A电流——+90℃
注:后面是最高允许温度。
根据经济电流公式:P=√3*S*j*U*cosΦ,你就可以计算出来线路的送电负荷了。
j——经济电流密度,单位A/mm²,铝线最大负荷年利用5000小时以上,你可以按照0.95计算。
S——导线的截面积,单位mm²
U——线路额定电压,单位KV
cosΦ——功率因数
然后,剩下的就是套公式计算了,希望能帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考