《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间有什么规定

如题所述

1、根据《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间的规定有以下:

(1)不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;

(2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;

(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,

(4)其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。

(5)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

2、防烟楼梯间除应符合有关规定外,尚应符合下列规定:

(1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按《建筑设计防火规范》第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按《建筑设计防火规范》第11章的规定设置消防应急照明设施。

(2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或回廊等。防烟前室可与消防电梯前室合用。

(3)前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10. 0m2,居住建筑不应小于6. 0m2。

(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

(5)除搂梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外)。

(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-02
6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等
6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:
1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、
前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于
1.0m;
2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;
4 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘:
5 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道:
6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼
梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用
防烟楼梯间;
2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;
3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,
其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向
弹簧门:
4 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但
应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应设置防烟设施:
2 前室可与消防电梯间前室合用;
3 前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6。Om2;住宅建筑,
不应小于4。sm2。
与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),
不应小于10.0m2;住宅建筑9不应小于6。Om2;
4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5 除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的
楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口;
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应
采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。本回答被网友采纳