根据规范为《建筑施工高处作业安全技术规范》
搭设要求
1、建筑安全网安装时每根绳子都要系在支架上,安全网的边沿应与支架支架紧贴,打结的时候要尽量保证打结的结实,解开的话也不麻烦,保证工作中受力不散脱的原则,有筋绳的安全网在安装的时候还要把筋绳链接在支架上。
2、立网面应与水平面垂直,并与作业边沿最大间缝不超过10cm。
3、建筑安全平网网面不宜拉得过紧,两层平网中间距不得超过10m,平网与下方物体表面的最小间隔应不小于3m。
4、建筑安全网安装完成之后,要经过安检员检查完成通过后方可使用。
5、平常要对使用中的安全网做不定期的检查,发现坠落物体及时清理。
扩展资料
安全网的技术要求
1、安全网可采用锦纶、维纶、绦纶或其它的耐候性不低于上述品种的材料制成。
2、平网高度不得小于3m,立网宽度不小于1.2m,密目式安全网宽(高)度不小于1.2m。产品规格偏差:允许在±2%以下。每张安全网重量一般不宜超过15kg。
3、菱形或方形网目的安全网,其网目连长不大于8cm。
4、边绳与网体连接必须牢固,平网边绳断裂强力不得小于7000N;立网边绳断裂张力不得小于3000N。
5、系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距应符合表1规定。长度不小于0.8m。当筋强、系绳合一使用时,系绳部分必须加长,且与边长系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。
6、筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离不小于30cm,筋绳的断裂强力不大于3000N。
7、网体断裂强力,应符合相应的产品标准。
8、安全网所有节点必须固定。
9、按安全网冲击试验方式,进行试验。
10、阻烯安全网必须具有阻燃性,其续燃阴燃时间均不得大于4s。
参考资料来源:百度百科-建筑安全网
参考资料来源:百度百科-建筑施工高处作业安全技术规范
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91),第3.1.1条 对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列规定:
一、 基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。
二、 “头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。”
具体搭设要求:
结构外侧水平接网:首层网应为双层,里低外高,里侧用Φ10钢丝绳与结构进行(20~30cm每扣距离)连接牢固,外侧与支撑架进行(不大于30cm每扣距离)连接。
双层网内侧连在一起,外侧下一层网应高于里侧25cm,上层网与下层之间距离为50~60cm,网不宜绷得太紧。
高层网下净空5m严禁堆放物料及设施,多层网下净空3m严禁堆放物料及设施。支撑架要牢固稳定,支撑架根部应设1.2m高防护栏杆和严禁人员通过标志牌,首层平网外挑6m,往上每3层或不超过10cm再设一道3m宽水平网。
电梯井内应在首层顶板部支设双层水平安全网,四周必须紧靠井壁、网内、网下不得有物料,每3层或不超过10米增设一道水平网,旋转楼梯口首层必须支搭双层水平等网;
楼层上,建筑物内1.5×1.5m以上洞口必须支设水平安全网,四周设1.2m高护身栏,首层设双水平安全网;
扩展资料:
使用规范
1、高处作业部位的下方必须挂安全网;当建筑物高度超过4m时,必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网,以后每隔4m再设一道固定安全网;
在外架、桥式架,上、下对孔处都必须设置安全网。安全网的架设应里低外高,支出部分的高低差一般在5Ocm左右;支撑杆件无断裂、弯曲;网内缘与墙面间隙要小于15cm;
网最低点与下方物体表面距离要大于3m。安全网架设所用的支撑,木杆的小头直径不得小于7cm,竹杆小头直径不得小于8cm,撑杆间距不得大于4m。
2、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证安全网完整有效、支撑合理,受力均匀,网内不得有杂物。搭接要严密牢靠,不得有缝隙,搭设的安全网,不得在施工期间拆移、损坏,必须到无高处作业时方可拆除。
因施工需要暂拆除已架设的安全网时,施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定要求由施工单位恢复,并经搭设单位检查合格后,方可使用。
3、要经常清理网内的杂物,在网的上方实施焊接作业时,应采取防止焊接火花落在网上的有效措施;网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。
4、安全网在使用时必须经常地检查,并有跟踪使用记录,不符合要求的安全网应及时处理。安全网在不使用时,必须妥善的存放、保管,防止受潮发霉。新网在使用前必须查看产品的铭牌:首先看是平网还是立网,立网和平网必须严格地区分开,立网绝不允许当平网使用;
架设立网时,底边的系绳必须系结牢固。;生产厂家的生产许可证;产品的出厂合格证,若是旧网在使用前应做试验,并有试验报告书,试验合格的旧网才可以使用。
参考资料:百度百科-建筑安全网