110kv电缆外护套对地放电另一端两项外护套绝缘上不去是什么原因造成的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-11
对地放电说护套在热塑时,空气气泡没有清理干净,另外可能有杂质,需要把绝缘表面彻底清洁后再套。用酒精。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8vqNI8Wv8GYv8W8GNq.html
其他回答
第1个回答 2020-06-11
一百一十千伏电缆外套对地方电,我觉得可能就是绝缘
第2个回答 2020-06-11
这种情况的话,应该是电脑的终端头的制作标准不规范,有放电的现象。
第3个回答 2020-06-11
110千伏电缆外呼胎儿对地放电,另一端两项外护套绝缘上不去。是因为另一端已经接地了。