电器安全漏电流是多少

电器安全漏电流是多少?
太阳能控制器上的安全漏电流是多少?
电压220V,多少毫安以内才是标准的。
我现在所用的是交流12V/20mA的漏电流符合标准吗?

30mA。

漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,是产品安全性能的主要指标。将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。

在电器产品中,对安全性能要求较高的产品,对泄漏电流都有严格的要求。多类家用电器产品的特殊要求中都有明确的规定:在型式试验中,如果泄漏电流测试不合格,被视作致命缺陷,不允许复测,在企业产品的出厂试验中,许多电器产品,泄漏电流测试都是必检项目。

扩展资料:

注意事项:

1、泄漏电流测量是带电进行测量的,被测电器外壳是带电的。因此试验人员必须注意安全,各式各样试验室应制订安全操作规程,在没有切断电流前,不得触摸被测电器。

2、在工作温度下测量泄漏电流时,如果被测电器不是通过隔离变压器供电,被测电器应彩绝缘性能可靠的物质绝缘垫与地绝缘。否则将有部分泄漏电流直接流经地面而不经过仪器,影响测试数据的准确性。

3、应尽量减少环境对测试数据的影响,测试环境的温度、湿度和绝缘表面的污染情况,对于泄漏电流有很大影响,温度高、湿度大,绝缘表面严重污染,测定的泄漏电流值较大。

参考资料来源:百度百科-漏电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
按照国家建设部标准JGJ/T16——92《民用建筑电气设计规范》的有关规定,电器的额定漏电动作电流值可按下列数据选定:
1、手握式用电设备为15mA;
2、环境恶劣或潮湿场所的用电设备为6~10mA;
3、医疗电气设备为6mA;
4、建筑施工工地的用电设备为15~30mA;
5、家用电器回路为30mA;
6、成套开关柜分配电盘等为100mA;
7、防止电气火灾为300mA。
第2个回答  推荐于2017-10-03
国家为了规范漏电保护器的正确使用,相继颁布了《漏电保护器安全监察规定》(劳安字(1999)16号)和《漏电保护器安装与运行(GB13955-92)等一系列标准和规定。
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。
太阳能控制器上的安全漏电流20mA的漏电流符合标准.

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/43789875.html?si=1

本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-12-16
国家建设部标准JGJ/T16——2008《民用建筑电气设计规范》>>159页
3 剩余电流动作保护装置的动作电流宜按下列数值选择:
1)手握式用电设备为15mA。
2)环境恶劣或潮湿场所的用电设备(如高空作业、水下作业等易造成二次伤害的场所)
为6~10mA。
3)医疗电气设备为6~10mA。
4)建筑施工工地的用电设备为15~30mA。
5)家用电器回路或插座专用回路为30mA。
6)成套开关柜、分配电盘等为100mA 以上。
7)防止电气火灾为300~500mA。