77问答网
所有问题
变频器启动,为什么启动电流比电机额定电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-26
电机使用变频器后电流大于额定电流原因是:过载负荷运行
解决方案:
变频器启动电机时电流比电机正常运行时电流大,比如调试一台55kw,6极电机的风机,电流最大值是127a,正常运行后电流还是有点偏大(115a),其实电机的铭牌上标明电流值是104.4a,客户的频率达不到这么高,把上限频率设定到46hz,当运行到46hz时,电流值是102a。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8vp8qWqGYqG3GWGq8q.html
其他回答
第1个回答 2018-04-23
变频器启动电机不可能超过
额定电流
的,如果超过额定电流,代表你电机有问题了。变频器会自动保护。
本回答被网友采纳
相似回答
为什么变频器电流
大于
电机额定电流
?
答:
变频
的功率选大了,比泵大了一档。
电机
的出力功率明显不足,处于过载运行。
变频器
控制水泵恒压供水,50HZ运转
,电流为什么
小于
额定电流
?
答:
假设标准工频下运行
,启动
时定子磁场
额定
转速运转,而转子是0,此时转速差最大,定子的旋转磁场切割转子线圈产生的环流最大
,电机
负载最重,所以
启动电流
很大,是正常的7、8倍只多(不同电机的启动电流倍数不同,可达5-10倍)空载时,转子能轻松的跟上定子磁场的转速(不可能完全相同,相同的话转子不会...
新更换acs550
变频器启动
后,运行电流是
额定电流
的1.5倍。敬请高手指点...
答:
你的负载类型应该是重载的,用矢量控制 把电机参数设进去 做一下自学习!
要是50HZ 电流还是那么高就是负载有点重
。运行时间不长 1.5倍电流也没有问题 运行起来以后电流应该就会小点。
采用
变频器
运转时
,电动机的启动电流
和启动转矩怎样?
答:
200%)。
用工频电源直接启动时,启动电流是额定电流的6~7倍
,因此,将产生机械和电气上的冲击。采用变频器传动时可以平滑的启动(启动时间变长),启动电流是额定电流的1.2~1.5倍,启动转矩为70%-120%的额定转矩,对于带有转矩自动增强的变频器,启动转矩为100%以上,可以带全负载启动。
变频电机电流比额定电流
大怎样解决
答:
变频电机电流比额定电流
大,说明电机过流了,也就是过载了,因为
变频器
的进线功率=变频器出线功率+变频器的损耗,进线电压380V,而频率为35HZ时出线电压是小于380V的,进线电流一定小于出现电流,在变频器为35HZ时
,电机
所具有的功率不能满足于负载所需,所以在电压不变的情况下,电流就会增加,也...
为什么变频器
输出
电流比电机额定电流
小
答:
变频器
输出
电流比电机额定电流
小关键要看负载的大小而定了。负载越大运行电流就越大了。变频器输出电流比电机额定电流小说明负载较轻,电机没有满载运行。
变频器
控制水泵恒压供水,50HZ运转
,电流为什么
小于
额定电流
?
答:
电机
也就没达到
额定电流
。所谓满负载通俗的讲是单位时间内流过的水是不是达到了额定的值,这跟频率有关系,但不是说频率为额定值就是满负载,还要看管子里的水够不够,也就是流量够不够,也就是说要看这水泵到底能抽多少水,抽的水越多
,电流
就越大,这点也可以从出口压力上看出 ...
大家正在搜
变频器空载电机电流是电机额定电流
变频器电流上限为电机额定电流
变频器电流小于电机额定电流
变频器启动电流是额定电流的几倍
变频器输出电流比电机电流大
变频器最大电流是额定电流的多少倍
变频器显示电流超过额定电流
变频器输出电流大于额定电流
变频器额定电流看输出还是输入电流
相关问题
电机的启动电流为什么是额定电流的4
变频器启动,为什么启动电流比电机额定电流大几倍
变频电机的启动电流是正常工作电流的几倍?
为什么电机使用变频器后电流大于额定电流
变频器低频启动,电流如何
变频器控制电动机启动时,启动时应该低频启动,还是高频启动,频...
采用变频器运转时,电动机的启动电流和启动转矩怎样?
起动电流一般是额定电流的多少倍?