77问答网
所有问题
电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-06
不可以,应急照明配电箱是为停电时应急照明用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8vNNGGI3388vvqGWGq.html
其他回答
第1个回答 2017-11-07
如果你使用应急电源,万一发生火灾,正常电源断电,应急电源供应急照明,这时你使用应急电源的电动工具发生故障,使得应急电源也断电了,那么整幢大楼都没有电了,应急照明也不亮了,人们找不到逃生的路,熏死,烧死,你能够赔吗?
第2个回答 2018-07-01
民用建筑设计通则 GB 50352-2005
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
照明引自应急照明配电箱,插座引自普通电源配电箱。
相似回答
高层住宅中,
竖井照明可以
接
自应急照明配电箱
?
答:
水井照明肯定不行,单独设配电箱,不能进应急照明箱对于一类高层建筑
,一级负荷:走道照明、走道应急照明,三级负荷:水、暖管井照明、维护插座、公共卫生间、空调机房照明、开水间照明,走道盘管等等。 一般三级负荷单独设配电箱,有的是由总配电箱设分计量表,配电这一部分。有的是单独一路干线。 应急...
高层管道
井内
为什么要安装
插座
?插座电源一般在哪里接?
答:
这叫
应急插座
(维修管道用电
照明
).电源引接消防电源.沿管道井一楼(漏保))分路直至顶楼.电线2.5平方铜线以上.(穿管为镀锌铁管)
高层住宅电井里
的照明
应归属公共照明还是
应急照明
?
答:
电井属于公共普通
照明
,电井就是电缆电线敷设的预留通道。建筑物内部需要有电路,电井就是为通过这些管线而在建筑物内部的设置的井道,通过它将这些电缆送入各户各单元。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设...
关于某场所设置
应急照明配电箱
检查结果中,不符合规范要求是( )。_百度...
答:
【答案】:D
应急照明配电箱
设置应符合下列规定:1)宜设置在值班室、设备机房、配电间或
电气竖井内
。2) 人员密集场所,每个防火分区应设置独立应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用应急照明配电箱。3)防烟楼梯间应设置独立应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立应急照明配电箱...
新的防火规范管道
井内
壁灯要用
应急灯吗
答:
应满足规范要求。二、建筑中的管道井、电缆井等竖向管井是烟火竖向蔓延的通道,需采取在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料等防火措施分隔。三、竖向管井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊,其耐火等级不应低于丙级。管道
井内
应设
电气照明及
检修电源
插座
。...
下列关于应急照明控制器、集中电源、
应急照明配电箱
的描述错误的是...
答:
【答案】:C 应急照明控制器、集中电源、
应急照明配电箱
: (1)应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱应安装牢固,不得倾斜。在轻质墙上釆用壁挂方式安装时,应采取加固措施;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100~200mm。 (2)设备在
电气竖井内
安装时,应采用下出口进线方式。设备接地应牢固...
住宅
配电
房设计规范要求是什么
答:
3电气竖井、智能化系统
竖井内
宜预留电源
插座
,应设
应急照明灯
,控制开关宜安装在竖井外;4智能化系统竖井宜
与电气竖井
分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;5电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;6电气竖井、智能化系统竖井内...
大家正在搜
电气竖井内配电箱安装高度要求
插座和照明可以共用一路吗
照明和插座可以共用一组线吗
照明灯线可以接插座吗
电气竖井内是否属于供电干线
电气竖井桥架防火枕的封堵还扣盖吗
电气竖井桥架防火枕的封堵图片
照明和插座没分开后果
电气竖井规范
相关问题
高层住宅中,竖井照明可以接自应急照明配电箱?
电井中的照明及插座电源来自哪里?如果是住宅中,它的配电箱一般...
高层住宅电井里的照明应归属公共照明还是应急照明?
目前办公楼的电气设计中,插座和照明是不是不能接入同一个配电箱...
应急照明和备用照明可以一个配电箱吗
(详内文)设置应急照明的小店面房,其应急照明电源可以引自店面...
防火卷帘电源可否引自应急照明配电箱
规范要求电气竖井里设置电气照明和单相三孔插座,为什么,起什么...