非常感谢 为什么1、PT二次侧为100V,这不是由PT的匝数比和一次侧的电压大小共同决定的吗 为什么固定为100Ⅴ 同理为什么CT二次侧固定为5A 2、为什么PT二次侧不能短路 3、为什么CT=次侧不能开路 非常感谢
追答为什么1:PT二次侧为100V,是为了配合观测用仪表方便,同时也为配合继电保护方便,比如说PT是35KV/100V,当一次侧输入35KV,则二次侧输出100V,而配用的电压表,在100V时指针指示的是35KV,同样结构的仪表,只要配不同刻的表盘,就可与其它PT配套,比如说PT有:1KV/100V、3KV/100V、10KV/100V、35KV/100V等等,而配用的仪表内部结构是相同的,只是表盘刻度不同,同理适用于100V的继电保护系统就可适用于1KV、3KV、10KV、35KV等等,
CT二次侧固定为5A,其原因与上述同理。
为什么2:PT实际上就是变比精确的变压器,二次侧短路,一二次的电流都会剧增,而使PT烧毁。
为什么3:CT二次侧开路会产生危险的高电压,其原理,可去百度搜索电流互感器,有很多有关讲解,我就不多说了。
没说清楚的再问再说。