PT和CT有什么区别

如题所述

PT:电压互感器,一次绕组为高压绕组,变比为:高压标称电压/100V,
电压互感器有单相和三相之别,绝缘方式有油浸和干式之别。
使用电压互感器,二次不允许短路或超载。
CT:电流互感器,一次绕组为穿芯或有很少的匝数,变比为:一次标称电流/5A,
一般电流互感器为单相干式。使用电流互感器,二次不允许开路追问

非常感谢 为什么1、PT二次侧为100V,这不是由PT的匝数比和一次侧的电压大小共同决定的吗 为什么固定为100Ⅴ 同理为什么CT二次侧固定为5A 2、为什么PT二次侧不能短路 3、为什么CT=次侧不能开路 非常感谢

追答

为什么1:PT二次侧为100V,是为了配合观测用仪表方便,同时也为配合继电保护方便,比如说PT是35KV/100V,当一次侧输入35KV,则二次侧输出100V,而配用的电压表,在100V时指针指示的是35KV,同样结构的仪表,只要配不同刻的表盘,就可与其它PT配套,比如说PT有:1KV/100V、3KV/100V、10KV/100V、35KV/100V等等,而配用的仪表内部结构是相同的,只是表盘刻度不同,同理适用于100V的继电保护系统就可适用于1KV、3KV、10KV、35KV等等,

CT二次侧固定为5A,其原因与上述同理。

为什么2:PT实际上就是变比精确的变压器,二次侧短路,一二次的电流都会剧增,而使PT烧毁。

为什么3:CT二次侧开路会产生危险的高电压,其原理,可去百度搜索电流互感器,有很多有关讲解,我就不多说了。

没说清楚的再问再说。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-16
PT(PrivateTracker)下载其实也是BT下载的一种,和BT下载有两个最明显的不同,即私密的小范围下载和进行流量统计。BT下载时,BT客户端首先解析.torrent种子文件得到 Tracker地址,然后连接Tracker服务器。Tracker服务器回应下载者的请求,提供其他下载者(包括发布者)的IP。下载者再连接其他下载者,根据.torrent文件,两者分别向对方告知自己已经有的块(数据),然后交换对方没有的数据。此时不需要其他服务器参与,分散了单个线路上的数据流量,因此减轻了服务器负担。Tracker是BT下载的一个重要组成部分,用于记录上下载用户的互连信息。而PT下载和BT下载的区别是PT下载的 Tracker是私有的,BT下载的Tracker则是公开的。