第1个回答 2019-10-14
单从型号看不出是升压变还是降压变,也看不出是主变还是起备变,只能看出变压器容量大小和部分结构形式
sfp9-400000/220
s:三相,f:风冷,p:强迫油循环,即冷却装置带油泵,9为设计序号,代表损耗水平,400000:容量为400000kva,220:高压侧系统额定电压为220kv。
所以一般对这种型号的变压器可以这么叫:三相双绕组强油风冷无励磁调压变压器。
sffz9-500000/220
s:三相,f:风冷,f:绕组双分裂,一般为低压双分裂结构。z,有载调压。9为设计序号,代表损耗水平,500000:容量为500000kva,220:高压侧系统额定电压为220kv。
对这样的变压器可以这么叫:三相双绕组双分裂风冷有载调压变压器