如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-05
是的,这个每台消防排烟风机控制箱都是需要单独的直启线的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8qYqYpNG3NY3GYWWI.html
其他回答
第1个回答 2016-11-16
从图集99D303-2,排烟阀与排烟风机的联动方式有2种:1.消防中心控制(排烟阀动作信号通过总线到
消防控制室
,由消防主机通过总线-控制模块-启动排烟风机);2.直接联动(排烟阀动作信号连到风机控制箱,直接启动风机)。 但民规上似乎并没有明确。
本回答被网友采纳
相似回答
是不是每台消防风机都要一组直启线
。楼顶有两台排烟风机,需要几组直启...
答:
是的
,这个每台消防排烟风机控制箱都是需要单独的直启线的。
两
台风机
可不可以用一根风机自
启线
?
答:
不可以
。规定的是每台消防风机都需要设置直通控制室的直接启动线
每个风机是不是都需要
一根线连接到
消防
中控室
答:
消防控制室直接启动消防风机,
所以是消防风机需要设置一根控制线接到消防控制室联动控制器
消防风机直启
,与终端器怎么接线?
答:
直起线三根就够用,主机后边的直起盘,三个端子为一组,第一个是空,第二第三个压着一个电阻,第一个是正极,第二个是负极,第三个是反馈 把三根线接上,电阻不要拆,给压上 然后到
风机
箱这,正极接终端电阻红,负极接黑,负极再接出一根来,然后终端电阻另外两根线接风机箱内的继电器端子,负...
消防直
控线是什么线
答:
直控线,一般称硬拉线或硬线控制。直控线是由
消防
控制室联动控制引出至直接启动 的重要消防设备的控制线路的启动环节。规范规定,对消防泵、正压送
风机
、机械排烟除 联动控制台自动启动外,还要能在消防控制室对其直接启动。一组直接启动的启动环节,通常需要的导线4-5芯,其中包括启停控制线和回答信号线...
消防
联动
风机
强起怎么穿线
答:
这个根据规定的是
消防风机
、水泵的远程
直启
手动线
是需要
从风机、水泵设备的控制箱、柜直接到消防控制室的多线联动盘的,
每台
设备都是单独的线路一对一连接的。
消防风机直启
答:
这个主要是参照具体采用的设备品牌确定的,这个远程
直启线需要
根据设备穿线,如依爱的直启2根线,利达5根线,青鸟和泰和安是6根线,海湾需要7根线。