我国城镇燃气压力级别是如何划分的? 燃气储配站的主要作用是什么...

如题所述

我国城镇燃气压力级别是如何划分的?
根据《城镇燃气设计规范》50028,城镇燃气压力等级如下划分:
- 高压燃气管道:2.5MPa ≤ P < 4.0MPa
- 次高压燃气管道:1.6MPa ≤ P < 2.5MPa
- 中压燃气管道:0.8MPa ≤ P < 1.6MPa
- 低压燃气管道:0.4MPa ≤ P < 0.8MPa
- 居民用管道:0.2MPa ≤ P < 0.4MPa
- 工业用管道:0.01MPa ≤ P < 0.2MPa
- 商业用管道:P < 0.01MPa
燃气储配站的主要作用是什么?
燃气储配站的主要作用是接受气源来气,并进行净化、加臭、储存、控制供气压力、气量分配、计量和气质检测。它是城市燃气输配系统中储存和分配燃气的设施,通俗来讲,就是对气源来气进行处理、储存、配送燃气的固定场所。
调压器的主要运行工艺指标有哪些?
燃气调压器的主要工艺参数指标包括:
- 进口压力P1:根据用途和现场情况的不同而不同,例如常用的楼栋调压器进口压力范围为0.02~0.4MPa。
- 出口压力P2:通常在1~5KPa或10~15KPa范围内。
- 稳定流量Q:一般在3~15Nm³/h范围内。
- 稳定精度δ:±5%~10%。
- 工作温度:-30℃~60℃。
- 公称口径:DN25、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN300等不同规格。
- 带切断功能的调压器还包括切断压力Pc。
- 带监控功能的调压器还包括监控压力Pm。
- 间接式(指挥式)调压器还包括执行压力Pd、反馈压力(中间反馈和出口反馈)Pr、主阀弹簧力Ps、指挥器的一级压力、二级三级压力等。
综上所述,调压器的选择应根据使用范围和实际需求,考虑是否采用直接式或间接式调压器,以及是否需要首中改用自力式或混动调压器(如电动、气动等)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考