框架式现浇高层建筑楼板浇筑成型后可以随便开孔吗?而且是一平米以上的孔洞
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-05-05
肯定是不可以的。这么大的洞,如果是浇筑前需要修改开洞,需要通过设计院复核出
设计变更
,至少需要在洞口周围增加钢筋进行加强,必要的时候可能还要增加次梁或
暗梁
。
混凝土浇筑成型后再开洞危害更大,不仅仅改变楼板受力状态,开洞是的振动还会破坏相邻的结构,搞不好就会引发整块楼板开裂破坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8ppvYN8Y3I83NG8Npv.html
相似回答
请问一下
现浇楼板是
怎么计算的?
答:
二、现浇混凝土及钢筋混凝土墙、板等构件,均不扣除孔洞面积在0.3m2以内的混凝土体积,其预留孔工料亦不增加.面积超过0.3m2
的孔洞
,应扣除孔洞所占的混凝土体积.三、现浇混凝土构件.1.基础:(1)带形基础:不分有梁式与无梁式,分别按毛石混凝土、混凝土、钢筋混凝土基础计算.凡有梁式带形基础,其梁高...
土木工程专业生产实习总结
答:
楼板采用预制构件,便于工业化生产,在多层民用建筑和多层工业厂房中得到广泛应用,此种楼面因其整体性、抗震性及防水性能较差,而且不便于开设孔洞,故对
高层建筑
及有防水要求和
开孔洞
的楼盖不宜采用。若在多层抗震设防的房屋使用,要按抗震规范采取加强措施。 3、装配整体式钢筋混凝土楼盖:其整体性较装配式好,又较
现浇式
...
组长试用期工作总结
答:
楼板采用预制构件,便于工业化生产,在多层民用建筑和多层工业厂房中得到广泛应用,此种楼面因其整体性、抗震性及防水性能较差,而且不便于开设孔洞,故对
高层建筑
及有防水要求和
开孔洞
的楼盖不宜采用。若在多层抗震设防的房屋使用,要按抗震规范采取加强措施。 3.装配整体式钢筋混凝土楼盖:其整体性较装配式好,又较
现浇式
节...
建筑
专业
楼板
承重能力计算公式
答:
2、现浇混凝土楼板的模板,区别模板不同材质,按混凝土与模板的接触面积,以
平方米
计算。3、板的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6米以内为准,超过3.6米以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。4、板上单孔面积在0.3平方米以内
的孔洞
,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,...
高层
房屋地震时中间损坏最严重吗
答:
3:高层及超高层房屋的装修应该注意,不要用太重的石材、易碎的玻璃、易脱落的吊灯等物品,更不能将花盆摆在阳台上,或放置一些易高空坠物的东西,宜多采用软装饰,特别注意不
能随意
敲剪力墙及在剪力墙上
开孔洞
。4:农村或郊县地区切不
可随意
在屋顶上再修一层。很多都是过几年条件好点了就再重一层...
相比传统
现浇
混凝土,装配式项目施工组织设计重点关注哪些内容?
答:
装配式混凝土结构预留预埋时,孔的位置和尺寸必须精准,否则重新开槽及洞口会给施工增加难度甚至影响结构安全。(5)装配式混凝土结构施工安装过程相对复杂,其建造过程对从业人员的工程实践经验以及技术水平、管理能力要求更高。目前我国关于装配
式建筑的
相关标准及规范明显滞后于施工技术的发展,限制了装配式...
现浇
混凝土斜屋面,一层SBS卷材,30厚钢丝网砂浆。现在是现浇面有局部
答:
如有其它需要可以HI我。 7.1.1 SBS改性沥青防水卷材 (1)施工部位 结构底板和结构侧墙采用双层4mm厚的SBS改性沥青防水卷材铺设,其中:迎水面一侧的材料可采用SBS Ⅱ PYPE4类材料;背水面一侧的材料必须采用SBS Ⅱ PYS4类材料,且砂面须面向结构外表面 (2)基层处理要求 1、混凝土垫层和围护桩...