实验室通风橱排风管道内负压值是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-20
机械通风是由风机提供动力,靠输配管网(风管)将空气送至用户侧,再由风口分配风量。风机入口一直到进风口,这段风管内部压力低于大气压,属负压段;风机出口一直到送风口,这段风管内部压力大于大气压,属正压段。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8ppGvIWIpI83pv3Nvv.html
相似回答
实验室通风柜
日常使用需要注意的几点
答:
2、确保正常排气:工作人员应在
通风柜
正式开始工作前,检验通风柜排气通风功能是否正常,确保无误后再开始运行通风柜,第一次工作时应检验通风柜风速转速是否达到规定标准, 在
实验室
通常规定中,一般实验产生无毒的污染物时风速为 0.25—0.38m/s ,实验产生有毒有害污染物时风速为0.4—0.5 m/s ...
化验
室通风柜
的设计要求是什么
答:
确定风速时还必须注意噪音问题�通过空气在
管道内
流动时以7~10m为限�超过10m将产生噪音�通常
实验室
的�室内背景噪声级 噪声限制
值为
70dBA�增加管道截面积会降低风速�也就降低噪音�考虑到管道的经费和施工问题�必须慎重选择管道及排风机的功率。(6) 耐热及耐酸碱腐蚀功能:
通风柜内
有的要安置电炉,...
生物安全
柜
的侧壁
负压是
什么意思
答:
连接安全柜排气导管的风机连接紧急供应电源,目的在断电下仍可保持安全
柜负压
,以免危险气体泄漏如
实验室
。其前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为0.5m/s(100fpm)。B1型70%气体通过排气口HEPA过滤器排除,30%的气体通过供气口HEPA过滤器再循环至工作区。B2型为100%全排型安全柜,无内部循环气流,可同时提供生物性...
通风橱
的使用方法及注意事项
答:
1、
通风柜
使用前应检查电源,给排水、气体等各种开关及
管路
是否正常。2、打开抽风机,约3分钟内,静听运转是否正常。3、通风柜在使用时,每2小时进行10分钟的补风(即开窗通风)使用时间超过5小时的,要敞开窗户,避免室内出现
负压
。4、移动上下视窗时,要缓慢、轻移的操作,以免门拉手将手压坏。5、
实
...
通风柜
可以分为
答:
1、保证实验室换气次数:通常认为实验室应保证6-12次/小时的换气次数,如果
通风柜排风
作为实验室气流控制的一级控制,则通常要求保证换气次数为4-12次/小时。2、防止气流交叉污染:保障实验室气流不断更新,防止在工作日
实验室内
的毒害气体浓度增加,所有化学实验室内的空气都应被排放出室外而不得循环...
使用
通风橱柜
的几个基本常识
答:
通常情况下,实验室应保证6-12 次/小时的换气次数。如果将排风系统如
通风柜排风
作为实验室气流控制的一级控制,则通常要求保证换气次数为4-12 次/小时。但是当实验室有较大的排风要求(较多通风柜)或
实验室内
热负荷较高(如有较多分析设备)时,可能会要求更多的换气次数。2.防止气流交叉污染 保...
生物安全
实验室
的生物安全柜和超净台的区别
答:
A2型安全柜的负压环绕污染区域的设计,阻止了
柜内
物质的泄漏。二级B型生物安全柜均为连接排气系统的安全柜。连接安全柜排气导管的风机连接紧急供应电源,目的在断电下仍可保持安全
柜负压
,以免危险气体泄漏如
实验室
。其前窗气流速度最小量或测量平均值应至少为 0.5m/s(100fpm)。B1型70%气体通过排气口...