15台1.5匹空调进火380V需多粗电线

15台1.5匹空调进火380V需多粗电线

  以格力KFR-35GW正1.5P空调为例,带电辅加热时最大功率为:1500+1000=2500W;15台的总功率:2500×15=37500W,不知你的使用情况,按最大功率同时使用取值计算;

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=37500/380/1.732/0.9≈63.3A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:63.3×(1+20%)≈76A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择16mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者25mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即:BV-5×16或者BLV-4×25+1×16,它们的安全载流量分别是105A和105A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=63.3×1.2≈76A,

    选择Ir=80A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/4300  Ir=80A。

    若使用电缆时,则选择35mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆或者50mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,即:VV-4×35+1×16或VLV-4×50+1×25,,它们的安全载流量分别是95A和90A

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答