请教大家电缆烧毁的原因

一根4*185的铠装电缆,负荷大小、断路器脱扣电流大小均满足要求。但不只什么原因烧了,位置是从厢变出来30多米,30米范围内塑料外护套全烧焦,铠装发红。出事时并没有机械或人在电缆处施工,不存在电缆被破损的情况。电缆已经用了三年了。想请教下各位仁兄,电缆烧了,主要可能是由哪些原因造成的呢?你们以前的经验是怎样判断的呢?谢谢!

“位置是从厢变出来30多米,30米范围内塑料外护套全烧焦,铠装发红。”1、在这个地方,如果没有接头,应该受到了外力的作用,导致线路问题。比如:重压,重锤,最大可能是重型车压过。2、是否该处的线路环境条件属于最恶劣的一段?如果是,出现第一点的时候,更容易导致问题。3、开关跳闸,是由于线路出了问题之后,接地故障或者短路保护。我就想到这么多。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-10
电缆发生单相接地故障,由于阻抗大电弧电流小,不能使保护断路器动作,但电弧电流温度很高,烧坏电缆绝缘,最后导致金属性短路,保护断路器动作跳闸。

电缆线外面都有一层绝缘橡胶外皮,铜线外面也有一层,一般电缆都里面有四条线,三条火线,一条地线,现在都是五条,三火一零一地五条。如果被重物碾压或敲击,里面线与线之间的绝缘层破坏了,送电时就会产生相间短路,电流巨大,会烧断电缆,或是整条线绝缘损坏。
第2个回答  2013-09-18
可能是电缆30米处发生单相接地故障,由于阻抗大电弧电流小,不能使保护断路器动作,但电弧电流温度很高,烧坏电缆绝缘,最后导致金属性短路,保护断路器动作跳闸。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-18
位置是从厢变出来30多米,30米范围内塑料外护套全烧焦,铠装发红。估计不是埋设方式。沟槽敷设可能性大。这与本题答案无关。原因可能是:一、断路器设了短路短延时。二、断路器的Iset3设置过大,远大于线路的短路电流。断路器的动作是长延时分断动作。
第4个回答  2013-09-18
其前端开关跳闸否?可能是开关拒跳,或者开关动作反映太慢而时间太长。