功率10000W 需要VV4*?多大的电缆

功率10000W 需要VV多大的电缆 4芯的 详细讲解一下好吗
我查了一下铜芯电缆每平方承受的电流大概在8A左右 如果是两相电 我知道 3相电不知道怎么算了

根据功率为电压与电流乘积的根3倍可以算出电流,但这样很麻烦,
可以根据口诀根据功率算电流:

三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

如:相对10000w用电设备,在380v电压下电流为20A;660v电压下电流为12A;

然后根据下面配线口诀算出配线截面

10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算

相对10000w用电设备,在380v电压下电流为20A;则4个平方的电缆载流量为4*5=20A,可满足需要;
660v电压下电流为12A;则2.5个平方的电缆载流量为2.5*5=12.5A,可满足需要;

注意:日常工作中就可以用口诀配线,搞设计的必须按照手册计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-08
根据功率为电压与电流乘积的根3倍可以算出电流.10000W的用4个平方的线足够了
第2个回答  2010-01-08
要看你负载的功率因数以及电缆敷设方式等,4平方有点小,可以考虑6平方。如果功率因数0.8的话,用电设备额定电流20安培,如果0.6的话30安培,不考虑敷设方式的话4平方也太小了。