三菱F700 11KW变频器带水泵负载报电压不足是什么故障?
随机测量电源电压374-388V且其它用电设备均正常正作
举报该问题
推荐答案 2010-01-07
你的操作面板是否显示E.UVT代码?
一般要检查2点
1.有无大容量的电机启动
2.P/+,P1之间是否接有短路片或直流电抗器
处理方法:
1.检查电源等电源系统设备(注:你已经检查电源无问题可以排除了)
2.应该是在P/+,P1之间连接短路片或直流电抗器。
参考资料:
参考三菱通用变频器使用手册
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8Y8v3III.html
相似回答
三菱变频器
的
故障
处理
答:
常见故障分析1、
UVT故障
UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电...
三菱变频器
报警恒速过
电压
。
答:
估计你的电容老化了
,换电容或者加制动单元制动电阻
三菱变频器F700故障
代码E,0C2
什么
意思
答:
三菱变频器F700故障
代码E.0C2是恒速运行是发生了过电流现象而跳闸。检查处理方法看下面图片。
三菱变频器
出了
故障
该怎么维修?
答:
对于E500,A500,F500,A700,
F700系列变频器显示此故障是散热风扇故障
,此风扇带检测,更换风扇就好了,如没有带检测风扇,可以 将风扇上的黄线与黑线短接在一块,装个同电压同大小的风扇应急处理.(4)三菱变频器无显示如何处理?对于变频器无显示,一般先测量整流逆变模块的主回路的好坏,在确认主回路是好的情况...
11KW的水泵
配22KW的
变频器为什么
会超电流,变频器为
三菱F700
答:
你说的肯定是深水泵,即
变频器
输出到电机的距离很远,中间dv\dt含量增加,谐波污染严重,造成三相
电压
波形失真从而引起过流过载,建议增加输出电抗器滤波。
三菱变频器
D700报警显示代码
答:
该代码表示电机过载报警。如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止
变频器
输出。解决办法::减轻负荷,暂停使用。工作原理:利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 ...
三菱F700变频器
断开
负载
仍报EOC2,
什么
原因
答:
如果关机断开负载之后,再重新开机后,还报这个
故障
,那就是
变频器
本身的硬件故障的可能性比较大了,这个需要专业人士进行检测后确认。
大家正在搜
三菱a700变频器故障代码
变频水泵不用变频器可以用吗
三菱a700变频器说明书
三菱f700变频器参数表
三菱a700变频器参数表
三菱d700变频器参数表
三菱e740变频器参数表
三菱FR一540变频器说明书
三菱s500变频器说明书
相关问题
三菱变频器报警恒速过电压。
11KW的水泵配22KW的变频器为什么会超电流,变频器为三菱...
三菱F700变频器断开负载仍报EOC2,什么原因
三菱f700变频器0l报警
三菱f700变频器故障历史记录怎么查看
三菱f700,75千瓦变频器可以同时带两台75千瓦的水泵吗?
变频器常见故障
求三菱变频器F700故障代码ETHT的处理方法(请说出具体的...