这个问题困扰我很久了。比如电机控制,以前用继电器控制,现在主要是用plc控制,那是不是PLC控制中用plc代替了继电器,这控制方式没有继电器?

楼主说对了大部分,“PLC控制中用PLC代替了继电器,这控制方式没有继电器”这句话说对了一般,PLC控制替代的是继电器控制中的中间继电器部分,直接控制元器件部分的继电器是没有办法替代的,还是需要用到继电器的。另外PLC也不是完全就是用来替代继电器的,PLC本身还有许多功能,比如模拟量功能,数据处理功能和通讯功能,等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-26
非也,PLC代替的是“中间继电器”而输入、输出继电器没有被替代(并非绝对,模拟量输入与小功率输出可以不用继电器)。
之前输入与输出间有大量中间继电器,采用硬接线。成本高,故障率高,更改不便。而用PLC替代后这些中间继电器变成了CPU中的一个个存储位,相互间的逻辑关系通过更改程序可以很方便。
最早是GM提出的方案,招标生产的。

参考资料:http://filypig.blog.163.com

第2个回答  2010-01-26
PLC分几种控制,一种继电器,一种晶体管,一种是晶闸管控制,根据不同的场合和需要选择不同的控制方式
PLC的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。弄清这三种输出形式的区别,对于PLC的硬件设计工作非常有必要。下面以三菱PLC为例,简要介绍一下这三种输出电路形式的区别和注意事项,其它公司的PLC输出电路形式也大同小异。

1、继电器输出电路
该种输出电路形式外接电源既可以是直流,也可以是交流。PLC继电器输出电路形式允许负载一般是AC250V/50V以下,负载电流可达2A,容量可达80~100VA(电压×电流),因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器触点驱动大负载,如接触器线圈等)。
PLC继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式(可以根据场合使用下面介绍的两种输出形式)。
当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管;对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。

2、晶体管输出电路
晶体管输出电路形式相比于继电器输出响应快(一般在0.2ms以下),适用于要求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。晶体管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面。另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。

3、双向晶闸管输出电路
双向晶闸管输出电路只能驱动交流负载,响应速度也比继电器输出电路形式要快,寿命要长。
双向晶闸管输出的驱动能力要比继电器输出的要小,允许负载电压一般为AC85~242V;单点输出电流为0.2A~0.5A,当多点共用公共端时,每点的输出电流应减小(如单点驱动能力为0.3A的双向晶闸管输出,在4点共用公共端时,最大允许输出为0.8A/4点)。注意:为了保护晶闸管,通常在PLC内部电路晶闸管的两端并接RC阻容吸收元件(一般为0.015uF/22Ω左右)和压敏电阻,因此在晶闸管关断时,PLC的输出仍然有1~2mA的开路漏电流,这就可能导致一些小型继电器在PLC输出OFF时无法关断的情况。
第3个回答  2020-03-07
我猜测你说的因该是这样的,常规继电器比如带有3个触点的,电路图中会有引脚号区分,例如k1:1,3和k1:6,7这是一个线圈控制的两个触点。两幅图中如果都出现k1:1,3,就代表着两个是同一个触点,如果还在不同的电路中,就意味着,实际操作要在1,3引脚有两个以上的并接线,或者意味着设计错误。但是在plc中没有引脚这个概念了,任何地方出现的y0001都代表一个独立的触点,比如第一个你看到的y0001,你可以理解成1,3引脚的,下一个y0001就是6,7引脚,再下一个就是9,11了……plc里面的继电器和实际的继电器还是有些差异的。
第4个回答  2010-01-26
以前是用很多继电器搭电路,有PLC就可以在程序里控制,也可以有继电器,PLC输出--中间经过继电器--从而控制电机