132kw电机用变频器驱动,为什么电流只有28A,什么地方出问题了

变频器输入电压660v正常,直流电压980v正常,输出660v电压正常,就是电流很小,请问那位大师是变频器什么地方出问题了
频率可以加到50赫兹,输入电流是28A,用标准钳表测的,电机电压也能达到660v,电机转速很慢,相当于10几赫兹的转速,直流电压也够960v,整流块也是好的,就是电流不够,电机转速起不来

问题的参数是否有问题?变频器输入电压660V,如果输出电压也是660V的话,变频器就相当于是工频运行了,另外28A电流是变频器输入侧电流还是输出侧电流?是变频器显示的读数还是其它部位显示的读数?还有就是所拖动电机是否正常运行了,这些都要补充说明才能进一步分析。
从补充可以看出,变频器整流模块没有问题,而且未提到变频器是否报故障,如果未报故障,则逆变模块应该也没问题.变频器如果能从10HZ提到50HZ,则电机也应能提到50HZ,看是否频率给定有问题,可以通过仪表检测,频率给定是毫安信号还是10V信号,?另外看变频器设定是否有问题.给定或设定的问题可能性大.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-10
660v132kw电机的额定电流就150多个。再加上你用了变频器,变频器的功率因数是很高的。如果你用的负载很轻,不是满负荷运行,且电机运行频率比较低的时候。只要电动机正常工作。没有问题的。
电压到了,点击就应该正常运转,但是没有的话 你有没有看下电机的问题。但通常电机有问题 电流都会偏大 或是变频器跳保护本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-01-09
您的变频器在输出28A的时候,运行的频率是多少?变频器的输出频率达不到50Hz,电流肯定达不到额定电流啊。