自建房客厅开间尺寸东西5.5米,南北11米,顶板14公分厚,双层双向的钢筋,做了一个悬空梁

自建房客厅开间尺寸东西5.5米,南北11米,顶板14公分厚,双层双向的钢筋,做了一个悬空梁尺寸24*25,现在问题是感觉这个梁做小了,不够厚、有没有什么补救办法?能不能加固一下?请大师指点?

梁跨5.5米,梁总高39cm,当辅助梁,不算太低,加上你的板厚14cm,又是双向双层,绝对没问题!追问

梁总高就是25,

加上板厚度了

是不是低了?

追答

肯定是低了。梁总高一般按净跨的1/10~1/12设计。你既懂用“双向双层”,为什么不知道梁的设计呢?5.5x11米,已经算是比较大的跨了,如果双层筋做得不好,楼板的挠度就会变大,不知你的双层是怎样的双层?

追问

钢筋用的是12的,两层都是15*15铺的

那梁打小了怎么办啊?现在有没有什么补救的办法呢

追答

层间的距离有保证吗,有无马凳铁支撑?

追问

两层筋的距离吗?应该是不到4公分,

马登筋四边上有,中间没有

马凳铁是不是就是扣筋啊?就是边上有,中间没有

追答

由于采用了12的钢筋,楼板应该是稳定的了。不过幸好不是顶层,,因为它的旁边容易有裂缝。

追问

嗯是二层的楼,这是一层的顶子,二层上面也打了平顶,再在平顶上起尖,二层的梁比较大是50厚的总厚度,板里面的钢筋也是双层,但距离是15*20的

那一层就这样没事吗?

追答

没事的,到顶层就要叫懂行的人设计一下了,要不然,一旦漏水,终身补漏,楼漏水就像人患了癌——治不了。
建议:板筋不宜过大,易爆裂——因保护层一般都比较薄,如果钢筋过大,温度变化引起的应力变化,都会有可能使底板开裂,一旦有裂,水汽入侵,钢筋生锈,恶性循环,最后爆筋,。

追问

顶子是这样的,只不过没有天沟

有瓦的地方就把瓦弄好就行了吧?平顶上做上防水?

追答

只要不漏水就没事发生了祝顺利!

追问

谢谢这么耐心回答

追答

You are welcome。