3匹空调用多少平方的电线

如题所述

3匹空调用4平方的电线。

3P空调功率在制冷功率1860W、制热功率1780W(电热1800W)。根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、制热3.58度。电流计算:l=P/U=1780+1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大)根据每平方铜线可以带动6A,计算得知需要4平方的线。

含义

以Gree/格力KFR-72LW(72551)NhAa-33匹空调为例,它的在制热时加电辅加热时最大功率为2350+2100=4450W。

计算单相电流:Ijs=P/U/cosφ=4450/220/0.9≈22.5A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:22.5×(1+20%)≈27A;在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电线或4mm²的铝芯塑料绝缘电线合适,即:BV-3×2.5或BV-3×4,它们的安全载流量分别是32A和32A。