1.管道布置及敷设
(1)管道敷设。热水管道有明敷设和暗敷设两种敷设方式,明敷设,即热水管道沿着建筑物的墙、梁、板、柱进行布置、安装;暗敷设有直埋敷设和非直埋敷设,直埋敷设是将管子直接埋设在建筑物的墙、楼板的垫平层内,非直埋敷设是将管子敷设在地下室、地沟、技术设备层、管廊、管窿、闷顶内。
采用哪种敷设方式要视建筑物的性质、规模、等级和施工的可行性等综合而定。
(2)排气泄水措施。热水系统要采取切实可行的排气泄水措施。上行下给式系统配水干管的最高点应加设排气装置,最低点加设泄水装置;下行上给式系统设有循环管道时,其回水立管可在最高配水点以下约0.5m处与配水立管连接。
(3)热水管道系统,应有补偿管道热胀冷缩的措施。
(4)热水横管的敷设坡度不宜小于0.003,坡向有利于排气泄水。
(5)热水管道穿越基础、有地下室的建筑物外墙时,应加设柔性防水套管,穿越楼板和屋面时均应加设刚性防水套管。
(6)塑料热水管宜暗设,明设时管道宜布置在不受撞击处,如不能避免,应在管外采取保护措施。
(7)机房、设备间内的管道不应采用塑料热水管。
(8)当需计量热水总用水量时,可在水加热设备的冷水供水管上装冷水表,对成组和个别用水点可在专供支管上装设热水水表。有集中供应热水的住宅应装设热水水表。
2.热水供应系统阀门选择及布置
(1)阀门材质
热水管道上使用的各类阀门的材质,应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度,可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等。
(2)阀门的设置、选型
1)阀门的设置 热水管网应在下列管段上装设阀门:
①与配水、回水干管连接的分干管;
②配水立管和回水立管;
③从立管接出的支管;
④配水支管上配水点在3个及3个以上时;
⑤与水加热设备、水处理设备及温度、压力等控制阀件连接处的管段上按其安装要求配制阀门。
2)阀门选型 热水管道上使用的阀门,应根据使用要求按下列原则选型:
①需要调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀
②要求水流阻力较小的部位(如水泵的吸水管上),宜采用闸阀;
③安装空间受限的场所宜采用蝶阀、球阀;
④水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
⑤口径较大的水泵上宜采用多功能阀门。
(3)止回阀的设置
热水管网在下列管段上应设置止回阀:
①水加热器或贮水罐的冷水供水管;
②机械循环的第二循环回水管
③水泵出水管上;
④冷热水混水器的冷、热水供水管。