深基坑排桩+锚索计算为什么沉降总是很大,大于5cm,13米基坑?

深基坑排桩+锚索计算为什么沉降总是很大,大于5cm,13米基坑,主要影响沉降的因素有哪些?深基坑设计的大佬们,帮忙解答一下

深基坑排桩+锚索计算为什么沉降总是很大,大于5cm,13米基坑?
深基坑土方开挖有两种:
1、按照开挖方式,分为两种类型,一种是机械土方,一种是人工挖土方。
2、按照开挖深度与开挖形状,分为三种:当开挖深度在 30cm以内时,叫场地平整,这个时候是不用放坡,更不用支挡土板;另外两种就是所说的开挖基槽和基坑,当开挖深度大的时候,则要考虑基坑基槽边坡的稳定。
土石方工程有: 场地平整、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。要合理安排施工计划,尽量不要安排在雨季,同时为了降低土石方工程施工费用,贯彻不占或少占农田和可耕地并有利于改地造田的原则,要作出土石方的合理调配方案,统筹安排。
如果我的回答对您有所帮助,记得点亮采纳哦,谢谢啦!追问

不要答非所问,谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-13
随着城市建设各方面日新月异的发展,很多大型城市基坑工程也都逐渐变的越来越复杂多样。分析近几年一些基坑工程支护设计与施工,并运用了理正软件与有限元软件进行了分析对比,对深基坑支护设计的应用进行了探讨,为了施工一线提供安全有意义的信息。

基坑工程是城市建设事业发展出现的一种新型的岩土工程,大多城市中基坑工程往往处于生命线工程的密集区域,一些情况下是不允许采用比较经济的放坡开挖,这样大多基坑工程需要在支护条件下进行基坑开挖。深基坑支护设计是一个比较综合的岩土工程问题,不仅涉及了强度与稳定问题,还包含了深基坑的变形问题,同时还遇到了土与支护结构的共同作用。随着对深基坑中这些问题认识的深入,越来越多的新方法也在深基坑支护设计中得到了应用。

某基坑面积为836㎡,采用排桩与钢筋混凝土内支撑形式进行支护,且钢筋混凝土内支撑分两层,排桩采用灌注桩。基坑支护排桩桩径为1m,排桩的中心距2m,沿基坑一周进行布置,该工程开挖深度为7m,排桩桩长为16.15m,桩、内支撑、冠梁及腰梁混凝土强度等级都采用C30混凝土,土的各种参数见下表1(单位国际单位),同时该基坑分三个工况进行开挖。

根据三个工况分别用理正软件与有限元软件建立模型,理正软件分析采用整体分析的方式,内力计算的方法采用的是增量法,计算依据JGJ120—99《建筑基坑支护技术规程》,设计流程即整体计算的顺序为:方案设计→网线布置→支护布置→内撑布置→协同计算→结果查询。图1、图2、图3分别为工况一、工况二、工况三的整体位移。由图很清晰的可得出桩的最大位移,这样不仅可以准确把握施工过程中深基坑内支撑支护结构的受力以及变形细节。

同时为监测点的选择提供了可靠的依据,那么工程施工人员在基坑四周的冠梁顶就可以设置水平位移监测点,在冠梁外侧的土体中可以设置沉降观测点。就可以通过这些点的监测,及时获得基坑开挖各阶段整个支护结构深层侧向变形等比较接近事实的情况,对这些数据进行整理分析,就可得到整个基坑工程维护结构的运行状态,为一线施工提供看安全信息的保障,以指导深基坑支护工程的整个施工过程。

通过分析基坑三个工况的基坑变形,对比工况一与工况二,基坑整体变形明显,同时在标高-3.5m左右排桩水平位移最大,最大位移点与最大弯矩点相同,此深度处可作为基坑重要监测点。对比工况二与工况三,可直观的反应内支撑的支护效果,基坑的整体变化并不是很大,基坑支护后,水平向和竖向变形明显减小说明内支撑排桩支护结构在深基坑支护中支护效果明显。

将理正软件计算的结果与有限元通用软件的ANSYS软件,分析对比发现得到的位移曲线走向一致,两者大小相似比例均达到了80%以上,很多情况下,基坑支护设计师也可以通过一些大型商业软件对基坑工程工况进行分析处理。不仅为设计提供依据,还为施工一线提供了可靠的信息。从而达到了方便施工、经济、安全目的。

通过理正软件对三个工况进行了分析,得出基坑支护体系前后的变形情况,这对判断该基坑支护设计方案的合理性与现场基坑安全监测都具有很实际的用处,也具有很实际的意义。

深基坑支护结构的设计应充分考虑工程地质情况、周围场地环境、基坑自身的形状、基坑开挖深度、水位等多种因素,同时结合一些设计软件的分析结果,综合分析而选择一个施工方便、经济合理,安全可行的一个支护设计方案。追问

我不需要知道概念,谢谢

本回答被网友采纳
相似回答