什么是高压进线柜,它和高压环网柜有什么不同

如题所述

如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并没有什么环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。 负荷开关柜构造简单,成本较低(呵呵,少数进口产品并不便宜),体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平,这类柜加装继电保护后应该算做断路器柜。 中压断路器柜大家都比较熟悉,从老式的固定柜GG1a到目前常见的手车式铠装柜(落地式、中置式),断路器从多油、少油到真空、SF6,操作机构从手操、电磁操动、电机弹簧储能,操作电源为交流或直流,不论继电保护采用GL去分流、DL定时限到目前的组合式继电保护器,中压断路器柜的共同特点是结构复杂,造价较高,体积较大,维护工作量较大,设有较完善的继电保护装置,可根据需要设计不同类型的母线主结线,短路电流分断能力可达50KA以上,主母线载流量可达3150A以上,一般断路器机械寿命超过负荷开关。 从上述比较中,可以看出在常规使用情况下,负荷开关柜与中压开关柜的主要区别在于继电保护,这个区别决定了它们各自适合使用的场所。从国外的运行经验看,在大多数场所负荷开关柜都可以取代中压断路器柜,甚至更有优势,比如限流型高压熔断器的分断速度就远快于真空断路器,更适合保护变压器。国内供电部门正在逐渐接受这一观点。(文章资料由尚品居整理推荐。)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
35—110kV及以上电压等级的变电站,进线柜均所指为变压器低压(10kV)开关柜。即由变压器低压侧输出连接至10kV母线的初始端的第一个柜:称为进线柜,也称为变低进线柜。

进线柜为负荷侧的总开关柜,该柜担负着整段母线所承载的电流,由于该开关柜所联接的是主变与低压侧负荷输出,就显其作用的重要所在。在继电保护方面当主变低压侧母线或断路器发生故障时,要靠变压器低压侧的过流保护跳开进线柜开关来切除故障。低压侧母线故障要也靠主变压器低压侧的后备保护来切除进线柜开关。变压器差动保护动作也切除变压器低压侧断路器即进线柜。

高压环网柜是为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。

在港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流与环网穿越电流之和选择。

环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。

详细内容参见: http://wenku.baidu.com/link?url=9_Q0KGnCCUK11h-aKygDYmLhyDw39GyjQaWBJvRfOCZAN7OpQFP-DsMYFKE2gVCDj6jVsiHEUpYYaW-VL-Cbj-IeiOFI-wVPH7fxLvQDnFq

http://baike.baidu.com/link?url=rL5gzyZhf9mP62U-fF81fp_g-ydXW8aWIiJzH38b3B9ynALlPo_oxOU7UiVaDPGu_X5Zj1pVtsmy3wuJQ_VXMa
相似回答