水泵自动控制器

如题所述

1、水泵控制应该很简单,一般需要定时控制或者水位控制,不知你需要的是怎样的控制?

2、不过可以告诉你,水泵控制使用表控TPC4-4TD的控制器很适合,这个型号的可以控制4个水泵,不知道是否够用,如果不够的话可以用TPC8-8TD可以控制8个水泵。

3、如果水位控制需要在表控的输入端接水位感应器,根据水位高低来打开或关闭水泵。

4、如果是定时控制那就更简单了,直接使用表控来定时就可以了,表控的定时功能是是否强大的,每个动作都可以设置延时时间和实际的工作时间,你可以根据需要来设置,每个动作定时时间从50毫秒——200小时之间设定,应该够用了吧。

5、除了实时的定时控制之外还可以使用时钟来控制,表控内部可以插接一块带电池的时钟模块,水泵可以根据设置的时间来自动打开和关闭,每天都可以自动定时打开,设置的功能。

下图是接线图:

你参考一下上图,这是通用的接线图,你要主要看Y4输出的接法。输入端和输出端不需要的不用接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-27

有自动上水和自动排水的

第2个回答  2019-12-31

看你是自动上水还是自动排水

第3个回答  2018-09-16
打开接线盒,根据接线示意图,接通电源线、
水泵线、压力控制线或探头线(或浮球开关线)。
信号线接法:任意两个探头线不要短接,也
不要碰到水池壁,要避开干扰源强的地方或电器
及不要和电源线缠绕在一起。
试运行
具体详细使用规则,以此说明书为准!
安装及设定完成后,按启动键试运行,试运行如
遇到其它困难,请详细阅读本说明书或与我公司联系。
1.供水(探头安装方法)DGD1Y

短接帽插到水位,液晶屏水位图标显示两个水池,上水池,下水池,将三个水位探头的三根信号线,接到对应水池的信号端口,把红色探头线接到上水池的上,黄色探头线接到中,绿色探头线接到下,我们把三个水位探头分为高、中、低,中和低距离3-5厘米最为理想。低位与中位接触,水位达到中位,若3个探头全部在水里面接触,水位显示高位,此时水泵自动停止,断开高位探头,水位显示中位,水泵不会启动,中位和低位探头都分开以后,水位显示低位,水泵自动启动。(探头必须接3个,不可以接2个探头。)

2. 压力传感器安装方法370s
按“手动/自动键”3秒钟,听到嘟声松开,传感器型号指示灯亮,控制器所设置型号一定要与远传压力表或压力变送器型号相匹配,否则显示的数据不正确。比如压力传感器型号0至1.6MPa按加减键加到16,如果是1mp就调到10,按“启动停止键”保存。
传感器有3根线,红正极.黄信号.蓝负极,注意正负极对应接好,按“压力设置键”上线指示灯亮,进入上线参数设置,比如上线设为5,压力到5即自动停止,(小于关闭出水阀门的压力),再按“压力设置键”下线指示灯亮,进入下线参数设置,比如下线设为2.5,压力到2.5即自动启动。再按‘压力设置键’,管道缺水指示灯亮,设置管道缺水功能,OFF代表功能关闭,按加减键进行设定,例如下线2.5,管道缺水要设置为2.6,水泵下线2.5启动1分钟内未达到2.6就会被保护,代表缺水。

3. 电接点压力表的安装控制方法 DGD1Y
短接帽插到压力。液晶屏显示中位压力图标,把电接点压力表上线接到A,压力表的活动指针接到B,下限指针接到C。下水池的中和上必须短接。电接点压力表的活动指针和下线接触,显示低位水泵启动,压力变大,活动指针和低位断开,显示中位,水泵上线和中位活动指针接触,图标显示高位,水泵自动停止。上线和中位断开以后不会启动,必须是活动指针和下线接触,显示低位,水泵才会自动启动。

4. 排水(探头安装方法) DGD1Y
短接帽插到水位,下水池有一个电阻在短接,必须把电阻拆掉,把红色探头线接到上,把黄色探头线接到中,把绿色探头线接到下。探头在水池位置红色上,黄色中,绿色下,低位和中位距离3-5厘米最为理想,低位和中位接触,显示中位,水泵不会启动。水继续上升到高位探头,水泵就自动启动,水位下降时,高位探头离开水面,显示中位,水泵不会停止,水位再继续下降,显示低位,水泵就会自动停止。

5. 排水一控一浮球接法DGD1Y
功能短接帽插到水位,液晶屏显示下水池为高位,下水池中上有个短接必须拆掉。浮球开关线蓝色的不用,两根线即可,接到下水池的中和上,一根黑色线接中,一根棕色线接上,浮球开关头朝上,下水池显示高位,启动水泵,若水位浮球下降至低位,水泵自动停止。

6. 排水一控二浮球接法 DGD2Y
双泵轮换:短接帽选择插到水位,液晶屏显示水位图标低位。浮球开关线蓝色的不用,两根线即可,接到下水池的中和下,一根黑色线接下,一根棕色线接中,现在我们把浮球开关头朝上,下水池显示中位,A泵启动,浮球头朝下就会断开,显示低位,水泵自动停止,再次接通,是B泵运行。双泵轮换功能,高位双泵同启功能,再接一个浮球同上,接两根线即可,综色接下水池的上,黑色接下水池的中,两只浮球开关同时头朝上即是高位双泵同启功能。

7. 一键整定(快速设置) DGD1Y
为了对水泵进行保护,必须要设置好过载电流和空载电流,启动水泵之后,显示水泵正常运行电流4.6A,快速设置电流参数,按住一键整定3秒,听到“嘀嘀嘀”声后松开,此时表示已经设置好过载和空载电流保护参数,想知道设置后的过载和空载电流保护参数是多少,按住“过载”键3秒听到“嘀嘀”声后,显示屏出现P01代表为过载电流参数,5.5A就是代表设置好的参数,这个5.5A大于正常运行电流4.6A,就可以起到保护作用,再按住“空载”键3秒钟,显示P02代表为空载电流参数,空载显示3.6A,小于正常运行电流4.6A,空载电流也可以正常保护,如需要再微调,按空载键减减减,满足要求后再按“启动/停止键”进行保存。

8. 过载与空载设置 DGD1Y
水泵过载设置:启动水泵后,显示的正常工作电流为5A,我们就把过载电流设置为7A,按住“过载键”3秒钟听到嘟声后松开,按加减键调到合理的参数,按“启动/停止键”确定保存。过载设置必须要大于水泵正常运行电流。假设正常运行电流达到10A,我们必须把过载电流设置13A以上。水泵空载设置:启动水泵后,显示的正常工作电流为5A,把空载电流设置为3A,按住“空载键”3 秒钟听到嘟声后松开,按加减键调到合理的参数,按“启动/停止键”确定保存。空载设置必须要小于水泵正常运行电流。假设正常运行电流10A,我们必须把空载电流设置7A以下。

9. 定时控制设置 DGDIY
水泵要进行定时控制时,不用压力也不用水位,在信号端口什么都不要接。如1天要启动2次。定时启动时间设定为12,每12个小时启动一次。“定时设置键”按一下,电压显示P03代表时间设置,显示为00,代表没有开启定时功能,我们按“加”,加到12以后,代表12个小时启动一次,如果加到08,那就是8个小时启动一次,设定定时关机,再按下“定时设置键”,电压显示P04, 电流显示00代表没有开启定时关机功能,按加减键设置为60,水泵运行60分钟后自动停止,设置的时间都符合要求后,按“启动/停止键”保存,以后都会根据这个时间8个小时启动一次,启动60分钟后就会自动停止。
10.手动与自动控制转换设置 DGD1Y
如果要人工控制水泵,那我们应该使用手动功能,这个时候液晶屏上的图标是自动,那我们就按下手动/自动按键,显示的就是手动,手动表示人工来控制,按下“启动/停止键”,A泵运行就表示启动了,再按下“启动/停止键”,这个时候水泵停止,这就是人工来操作的方法。
第4个回答  2020-10-13
水泵控制器我时间调好了会自动启动吗