老年内照料设施消防软管卷盘必须要从生活给水接引吗?可以与室内消火栓系统合用吗?

现在做了一个养老院,然后连接消防卷盘的时候我就选用消火栓带消防卷盘的消火栓箱,然后就把卷盘顺手接到消火栓立管上了,就一块的,然后同事说要接到给水管道上,查询了规范,建筑防火规范上写的接室内供水管道,没有具体说是哪个,我就觉得这样还要浪费一段管子从给水管上接,而且里面写了消防卷盘可不计入消防用水量,是因为接到给水管上了?都一个箱子直接接到消防管道上不行吗,就很好奇,规范写的也不是很明确,求解答

消防软管卷盘或者轻便消防水龙应该接在室内消火栓系统中,这是供非专业人员进行初期灭火使用的灭火设施,消火栓是供专业人员进行灭火使用的灭火设施;住宅建筑的生活供水管道应该预留一个DN15的接口(方便接消防软管卷盘),用来预防初期火灾。追问

大概就是我 设置的带卷盘的消火栓箱,我的卷盘是连接在消火栓管子上还是给水管上,规范我都看了,只说室内供水管,你这规范我早看了,但是他这连接到那个管子 规范上没说清楚

追答

肯定是接在消火栓箱的供水管上了!消防软管卷盘本来就是消火栓配套设施。

老年人照料设施属于公共建筑,需要设置室内消火栓,在消火栓箱内同时设置消防软管卷盘。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答