制冷机组里面的IPLV计算方法是什么样的 ?

如题所述

IPLV公式如下:IPLV=a×baiA+b×B+c×C+d×D。

A代表机组100%负荷时的效率;B代表机组75%负荷时的效率;C代表机组50%负荷时的效率;D代表机组25%负荷时的效率。

a、b、c、d在严寒地区,寒冷地区,夏热冬冷地区,夏热冬暖地区,全国加权平均的值分别如下:

1、a1.0%;b32.7%;c51.2%;d15.1%。

2、a0.7%3;b6.2%;c53.4%;d9.8%。

3、a2.3%;b38.6%;c47.2%;d11.9%。

4、a0.7%;b46.3%;c41.7%;d11.3%。

5、a1.3%;b40.1%;c47.3%;d11.3%。

扩展资料:

IPLV(integrated part load value)综合部分负荷性能系数用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于下表规定的IPLV工况下机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过IPLV公式得到的数值。

PLV(part load value)部分负荷性能系数用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素计算得出。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
IPLV公式如下:
IPLV=a×A+b×B+c×C+d×D
其中:
A=机组100%负荷时的效率(COP, kW/kW,下同)
B=机组75%负荷时的效率
C=机组50%负荷时的效率
D=机组25%负荷时的效率
a b c d
严寒地区 1.0% 32.7% 51.2% 15.1%
寒冷地区 0.7% 36.2% 53.4% 9.8%
夏热冬冷地区 2.3% 38.6% 47.2% 11.9%
夏热冬暖地区 0.7% 46.3% 41.7% 11.3%
全国加权平均 1.3% 40.1% 47.3% 11.3%本回答被网友采纳