《外墙外保温施工技术规程》(外墙聚合物水泥聚苯保温板做法)备案的函 建标标备便【2004】88号。
外墙保温钉要打入5公分在墙里面。一般施工中都是在保温板的角部、板缝部位设置锚栓,间距不大于600,数量4-6个/平米。
大部分保温钉的入墙深度代表直达承重墙的距离,通用的距离为5cm左右,不同的城市需要设置的入墙深度不太一样。如果采用陶粒空心砖作为墙体的主要建筑材料,那么使用保温钉就应该是打结保温钉。
外墙保温板注意事项
由于传统水泥砂浆的强度高、收缩大、柔韧性变形不够,如直接作用在保温层外面,不仅耐候性差,易引起开裂,而且还有可能脱落,存在巨大的安全隐患。因此必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网,并在砂浆中加入适量的纤维。
抗裂砂浆的压折比小于3.如外饰面为面砖,在抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片。钢丝网片孔距不宜过小。也不宜过到大。面砖的短边应至少覆盖在两个以上网孔上,钢丝网应采用防腐好的热镀锌钢丝网。
施工流程
位置:保温板粘贴完毕后,确定固定点;
钻孔:穿过保温板就位,按尺寸钻孔(注:实际入墙深度在40 mm以上);
置入:将套管直接插入钉孔内至套管和保温板靠近;
.敲入:将钢钉打入套管内,与保温板平行。
四、施工注意事项
(1)边距:安装一般保温钉时,边距应大于两个入墙深度,间距大于两个边距,以确保保温钉使用正常,不易脱落损坏。
(2)入墙深度:通用距离为5cm,不同的城市设置的入墙深度稍有不同。
(3)钻孔深度:至少大于入墙深度1cm,保证保温钉足够的活动空间。
(4)安装方式:采用穿透式安装,使所有钻孔直径保持一致。