1. 电子信息系统机房的等级划分依据使用性质、管理要求以及机房在经济和社会中的重要性,分为A、B、C三级。
2. A级机房为最高级别,涉及国计民生的机房设计。例如,国家气象台、国家级信息中心、计算中心、重要的军事指挥部门、大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心、银行总行等都属于A级机房。
3. B级机房是指电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。例如,科研院所、高等院校、三级医院、大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心、国际会议中心、国际体育比赛场馆、省部级以上政府办公楼等都属于B级机房。
4. C级机房是指除A级和B级范围之外的电子信息系统机房。
5. 机房建设要求包括土建工程全部竣工,室内墙壁充分干燥,房门锁和钥匙齐全,具备通风设备,地面平整光洁,电源已接入机房,满足施工要求,有地线排以便设备地线连接,环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。
6. 防尘要求是直径大于5微米的灰尘浓度小于3×10粒/m³,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。
7. 机房内需安装空调,设备在大维长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。