供水压力:0.78Mpa
2台7.5KW电机、1台2.2KW电机
原用远传压力表:0-1.0Mpa
控制柜设定:应用宏:6、额定电流:17.5A、额定频率:50Hz、额定转速:2900rpm、额定功率:7.5KW、最小频率:25Hz、最大频率:50 Hz、压力上限:0.77 Mpa、压力下限:0.75 Mpa、PID增益:0.5、压力给定:0.76 Mpa、积分时间:0.00s、微分时间:0.00s
参数显示:压力显示:0.77 Mpa、PID实际:0.84 Mpa
变频器显示:频率49.1Hz 电流9.6A
用以上参数,供水正常,两台主电机可以轮换,但新压力表用1个多月就坏了,已换了3个。
现在换了个0-1.6Mpa的远传压力表,换上以后,2台主电机一起转运行频率达到50Hz,表上显示压力达到0.82Mpa,怎么调PLC数值都调不低,就算是把压力上限设到0.1也还是2台电机都一起转。
要想用0-1.6Mpa的远传压力表,运行方式跟用0-1.0Mpa的压力表一样,要怎么设置呢?
变频恒压供水设备的组成有哪些?对于变频恒压供水设备生活中已经用的很多,对于变频恒压供水设备的组成也是需要了解的。下面就一起来了解一下吧。
(三用一备变频恒压供水设备)
变频恒压供水设备的组成:
主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能一直保持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于通常日子或出产供水。供水体系组成方法有:
1、设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满意需要时,主动停运悉数水泵。不然,恒压供水起动,增大压力满意用水需求。
2、附加小泵或气压罐,为彻底消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅佐小泵或辅佐气压罐,当供水压力低时,主动停运主泵,使小泵或气压罐运转。
变频恒压供水设备是长沙奔宇机电科技有限公司新推出的环保型优质商品,在很大程度上确保了水质不受污染,是一种真实意义上的绿色无污染商品。