关于恒压供水设备的问题

供水压力:0.78Mpa
2台7.5KW电机、1台2.2KW电机
原用远传压力表:0-1.0Mpa
控制柜设定:应用宏:6、额定电流:17.5A、额定频率:50Hz、额定转速:2900rpm、额定功率:7.5KW、最小频率:25Hz、最大频率:50 Hz、压力上限:0.77 Mpa、压力下限:0.75 Mpa、PID增益:0.5、压力给定:0.76 Mpa、积分时间:0.00s、微分时间:0.00s
参数显示:压力显示:0.77 Mpa、PID实际:0.84 Mpa
变频器显示:频率49.1Hz 电流9.6A
用以上参数,供水正常,两台主电机可以轮换,但新压力表用1个多月就坏了,已换了3个。
现在换了个0-1.6Mpa的远传压力表,换上以后,2台主电机一起转运行频率达到50Hz,表上显示压力达到0.82Mpa,怎么调PLC数值都调不低,就算是把压力上限设到0.1也还是2台电机都一起转。

要想用0-1.6Mpa的远传压力表,运行方式跟用0-1.0Mpa的压力表一样,要怎么设置呢?

  变频恒压供水设备的组成有哪些?对于变频恒压供水设备生活中已经用的很多,对于变频恒压供水设备的组成也是需要了解的。下面就一起来了解一下吧。

(三用一备变频恒压供水设备)

  变频恒压供水设备的组成:

  主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能一直保持压力表压力(即用户管网水压)等于用户设定值。可用于通常日子或出产供水。供水体系组成方法有:

  1、设备与市政管网并网恒压供水,在供水压力可满意需要时,主动停运悉数水泵。不然,恒压供水起动,增大压力满意用水需求。

  2、附加小泵或气压罐,为彻底消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅佐小泵或辅佐气压罐,当供水压力低时,主动停运主泵,使小泵或气压罐运转。

  变频恒压供水设备是长沙奔宇机电科技有限公司新推出的环保型优质商品,在很大程度上确保了水质不受污染,是一种真实意义上的绿色无污染商品。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-11
用压力变送器就可以解决问题了
第2个回答  2019-05-12
原理不同,变频是通过控制泵的转速达到流量输出的控制,其实也是变流,而变流就纯粹的提供水流量达到压力恒定,那么就需要,水量多时储存水量,水量少时释放水量。
很显然,变频调节一定程度上优于变流。
像现在市场上的三井变频恒压供水控制器就不错,还有北京的几家厂商也可以参考。
一般的好的变频恒压控制器应该具有的特点包括但不仅限于如下几个方面:
变频恒压供水控制器系统特点:
1,时尚外观,大尺寸液晶,显示信息丰富。
2,时间日期设定功能
3,可保存10条故障信息,方便了解控制器运行情况。
4,双CPU结构设计,功能更强大。
5,全液晶显示,参数显示,设定一目了然,可设定供货商服务电话(用户自己设定)
6,采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时管网压力冲击小。
7,定时换泵功能,可以精确到具体时间,提高水泵平均使用寿命,
8,提供两种节能方式:休眠功能和附属小泵功能
9,超高压力,无水,压力信号,防爆压力等自动检测功能。
10,提供两种供水模式:循环启动和直接启动,使高峰期供水压力更加稳定。
11,多点位监控设计,满足不同场合的变频供水需求,无供水死区问题
12,变频器通讯功能选配
13,故障自动屏蔽功能,使供水压力更加稳定,同时更好的保护设备安全。
14,密码功能(参数设定需密码才可以设定)
15,最大控制范围4+2(四台主泵和二台小泵)
16,开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器。
17,模拟量和开关量全部采用光隔,全面提高电磁兼容性。
希望回答对你有帮助,谢谢了