77问答网
所有问题
消防110的管孑水平安装支驾距离
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-05-16
æ¶é²æ²¡æ110管éï¼DN100å¤å¾114æ°´å¹³å®è£ æ¯æ¶é´è·6.5ç±³ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G83pYpIv888vpI8p3Gq.html
其他回答
第1个回答 2015-05-17
理论上间距是6.5米,但是实际上是不可能的,多数是3-4米左右。支架要看现场实际来布置。
相似回答
...
消防
主管道DN150与清水给水主管道DN
110
共架需
多远
一个吊架
答:
以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右
(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。2、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键)...
两根∮110消防管
并排走,
支架
用啥
答:
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第7.3.3条规定,
消防
管道应设置
支架
,支架应符合设计要求,应使管道保持稳定,防止管道的振动和脱落;支架应设置在管道长度方向上的两个支架之间
的距离
不大于1.5m,悬挑长度不大于300mm;支架应设置在管道的底部或上部,不得设置在管道的侧面。
消防
管道连接方式设计要求消防管道连接方式
答:
57、 3.7.2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把检阀
安装
好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。 58、 3.7.3消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。 59、 3.8水流指示器安装:一般安装在每层
的水平
分支干管或某区域的分支干管上。 60...
雨水
管安装
规范要求管卡
多远
一个?
答:
雨水管安装规范管卡的要求:dn50-1.2米、dn75-1.5米、dn110-2米
。雨水管安装规范:给水排水及暖通工程施工验收规范 GB50242-2002,3.3.9 塑料管及复合管垂直或水平安装支架间距 (支架材质是金属的则要衬非金属垫或套管),5.3 雨水管道及配件安装;建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836...
住房
消防
管道
安装
规范
答:
6
消防
水池、消防水箱的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。检查数量:全数检查。检查方法:核实设计图、直观检查。12.3.4 气压水罐
安装
应符合下列要求:1 气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求;2 气压水罐安装位置和
间距
、进水管及出水管方向应符合设计要求;...
给排水工程施工方案
答:
(3)硬质聚氯乙烯管采用配套
支架
,支架最大
间距
如下表:管径(毫米) 50 75
110
160立管1.2 1.5 2.0 2.0横管0.5 0.75 1.1 1.6(4)金属排水管道的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距为:横管不大于2m,立管不大于3m,楼层高度小于或等于4m,立管可
安装
1个固定件,立管底部的弯管处应设支墩或采取措施。j、所有...
管道焊接规范
答:
(3)管卡
安装
高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加
支架
,但排水立管最底层应加管墩。(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、
消防
、喷洒、排水不必要加。
大家正在搜
水平距离和垂直距离示意图
水平距离的定义
什么叫做水平距离
水平距离怎么算
实地水平距离怎么算
水平距离和高差怎么算
两点间水平距离
水平距离示意图
卡管子的工具