如何给电脑安装接地线?

怎么给电脑安装接地线,必须接入埋藏地下的东西吗?
我一根电线,一头连着机箱,另一头连着大铁块,这样可以吗?家里电脑附近暖气片,木制地板,没法顶入,怎么安装接地线?

在我们安装计算机机房及大型设备时,要求必须有单独的地线。如果地线做的不好很可能出现一些莫名其妙的故障,严重时可能损坏设备。什么是地线?如何安装地线?机房内部接地的要求是什么?下面就以上三方面谈一谈。什么是地线?在设计计算机机房时要求有三条地线:防雷地线、保护地线、直流逻辑地线。防雷地线一般使用建筑物的防雷地线。在高落雷区要构筑单独的避雷铁塔。保护地线一般指零线:我国现在电力系统一般采用三相四线制供电,也就是进户线有三根火线(相线)一根零线。零线在变压器中性点接地。机房内配电箱外壳以及空调、新风机外壳和零线相接作为保护地线。计算机外壳不要和零线相接。机房和大型设备安装时一般要求的地线指得是直流逻辑地线。如何安装地线?地线安装时要求接地面积不能小于1M2。接地点距离建筑物大于1M。根据地质情况决定接地体所使用的物质。使用面积为1M2厚度为3mm以上的铜板最好,如为减少造价或找不到铜板,可以使用直径1.5英寸、长2.5M的镀锌铁管代替。埋在距地面60cm以下。引出线使用不小于10mm2的铜线。作好引出线与接地体焊接处的防腐。在每个接地体处放一些木炭和工业盐。用摇表测量接地电阻小于4欧姆,掩埋好就可以了。如果接地电阻达不到要求可以使用2个、3个、4个接地体。每两个接地体距离为3M。3个接地体应接成三角形,4个接地体接成双三角形。机房内部接地的要求是什么?机房内部设备要求并联接地。如果设备较少,就采用星形接地:每一个设备的地线单独与地线的引入端接在一起。如果设备较多可以做一个矩阵和地线引入端连接。设备接到矩阵的每一点都可以。测量零地电压达到要求就可以了。需要注意的是:零线绝对不能和地线接到一起!机房地线引入线和地线引出线间一定要有连接点,要求每年都要检查接地电阻
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-20
安装简易地线可以在底层室外靠墙的潮湿处打一个1米5这样的角铁,然后在引出地线这样连接到使用电的地方,另外再增加地陷的时候,又在底层室外靠墙的地方,与金属的上水管和暖气管就要连接起来就可以,另外在安地线的同时可以放置一个漏电保护器会更加的安全。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  2014-02-22
就是你刚才的说法就行了。就是在机箱螺帽上面接一条电线,然后另一端放在地上或者墙上就行,如果是木地板就不行了!那就放窗台能接地就行!
第3个回答  2014-02-22
不是给电脑安底线,是你的3角插座要有地线。电脑的插头是三脚的,左零右火上地。一般220V的家用电器用在外壳接地。380V的工业用电设备,外壳要接地本回答被网友采纳
相似回答