一条电梯能用2个双电源转换开关吗

如题所述

您好,可以的,


双电源自动转换开关电器KB0SP属于PC级ATSE。

当供电电源被检测到出现偏差时进行电源之间的切换,保证其供电的可靠性和连续性。

符合GB标准和IEC标准规定的电气设计表示方法如图44所示。配置及结构见图45;

PC级ATSE的电气原理图如图46所示;

◆符合标准

GB 14048.11《低压开关设备和控制设备 第6部分:多功能电器 第1篇:自动转换开关设备》和IEC60947-6-1《低压开关设备和控制设备 第6部分:多功能电器 第1篇:自动转换开关设备》。

◆用途

KB0SP主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至400V、电流125至630A的两路电源中(电网和电网、电网和自备电源)。

KB0SP主要适用于分配电系统以及终端负载。包括高层楼宇、邮电通讯、工矿企业、船舶运输、电力站等需不间断供电的重要场所的线路设施和电气设备的双回路电源供电系统的转换,通过自动或手动操作,完成常用电源与备用电源之间的转换,在城市用电急剧增加的必然趋势下,保证供电的可靠性和连续性。

◆特点

◇产品型式:具有二位和三位两种型式,KB0SP-125~250具有二位和三位式;KB0SP-315~630仅有三位式。

◇具备125A~630A电流规格、操作方便、安装灵活。

◇可提供3极、4极(4P或3P+N)。

◇使用类别:AC-33B,电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载。

◇最小转换动作时间仅为500ms,延时时间为1~99s范围内可调。

◇具有机械联锁和电气联锁,结构简单、可靠性高。

◇具备端子防护罩,保证操作及使用更安全。

◇三位式具有延时转换和转换延时的功能,即在转换中,常用电源先断开,常用电源和备用电源均处于断开状态,经设定的延时后 再切换至备用电源。




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-10
可以用一个就行,
1,双电源自动转换开关电器KB0SP属于PC级ATSE。当供电电源被检测到出现偏差时进行电源之间的切换,保证其供电的可靠性和连续性。
2,对于动力配电系统(大容量),双电源开关配电柜的定义是:
两组电源进(如一组市电;另一组自发电)一组电源出(接至负载),因此配电柜最少由两把断路器组成。这样的电源转换机构必须严格规定:每时每刻只能有一把断路器合闸,因此这两把断路器之间必须增设一个机关,这个机关控制着只有一把断路器合闸工作而另一把放空。这个机关可采用手动控制方式,也可采用自动控制方式。
也有采用刀开关(隔离开关)对双电源进行转换的,比如一种双投开关(俗称九头开关)就能将双电源可靠进行转换。但条件是:双投开关的输出必须通过断路器才能给负载馈送电源。
3、无论采用那种方式,转换开关(或者称转换机构)只要一套(个)就行了,不必用到两套(个)。