1,风冷冷水机冷凝器散热不够会有什么问题,怎么检测。

2,毛细管怎么计算长度,
3,蒸发管怎么计算长度合格,
4,世面小1匹压缩机哪种用的最多,虚心请教

冷凝器换热面积小,散热差,冷凝过冷度会偏高,制冷剂液化不完全,正常系统的干燥过滤器应该是常温,或稍稍高于常温,明显发热就是冷凝散热不够
毛细管长度是根据蒸发目标温度,蒸发器大小,制冷剂种类来确定的,保持回气过热度在一个合理的范围,一般5-10K。
蒸发器、压缩机选型同样道理,要看热负荷大小来决定,
小一匹压缩机,市面常见的品牌有日立、美芝、庆安、大金、谷轮、三星、东芝等
如果自己设计一套制冷系统,建议先核算热负荷,然后选型压缩机,再配冷凝器,蒸发器,
节流部件用成热力膨胀阀,小系统蒸发器压降不大的选用内平衡的就好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-04
需要多少度低温
相似回答