我最近接到一套1.5千瓦4级电机烧毁之后重新饶线,顾客拿回去之后说不能使用说接法有问题因该是三角型接法 为此我和该顾客还争辩了半天3千瓦以上都是三角接法3千瓦以内都是星接法 之后去他们厂看了下发现他们使用变频器电机全部都是三角接法傻眼了 我把电机在该成三角接法 电机电流大发热冒烟 郁闷了再次请教各位高手指点下 这个情况怎么半 跪谢....
刚才再次通电实验了下 电流50多A不能使用 改Y接发 效果很好电流3A 2楼朋友说按照三角接法饶线 我是按照三角接法饶的线 我这个电机来的时候是(三角接法饶的线101根 线径0。53 )我按这个原始数据饶的线 如果按该电机(铭牌Y90L-4)因该0.80线63圈这个是Y接法 肯定是行不通的?望各位大侠指点迷津 难道问题出在内部接线?很迷茫希望各位大侠指点迷津..