欧洲之星博世壁挂炉初次使用如何调试?

如题所述

1、首先,打开壁挂炉的启动开关 。



2、刚打开开关时,壁挂炉温度显示屏上会显示水压,如数字显示低于1bar,则须补水。(注意:正常水压在1.5bar—2bar之间。)



3、若水压不足,则打开补水阀。



4、供暖气温地暖调30度-55度,暖气片的话调到40度-65度。



5、最后,检查壁挂炉下方水管连接处以及其它暖气末端连接处是否渗水。 


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
欧洲之星目前分为两种:
老款欧洲之星(ZWC/ZWE),这个系列的机型面世比较久,性能也很不错。
第一次点火前需要先确定天然气压力是否在2000PA左右,如果是新修的楼盘还需要放掉天然气管道内的空气。当锅炉确认连接没有错误后,将锅炉压力补至绿色区域(1.5BAR)。接下来接通电源检查锅炉内部排气阀是否打开,内置水泵是否正常运转。

新款欧洲之星(WBN),WBN系列为15年更新的欧洲之星系列,该系列由于属于新产品面世,在设计及内部结构存在缺陷,建议不购买此款。调试方面同上,该系列在调试时需要设置风机档位。开机时会显示(II)符号,进入菜单在2.BD选项内修改风机档位即可。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-03-07
郑州恒泰暖通 博世壁挂炉专卖店回答你的疑问,希望能帮到你
调试第一步,打开电源建,由于壁挂炉出厂的时候风机档位是0,在开启壁挂炉后会显示如下的故障代码
此时壁挂炉是不能使用的。

调试第二步,同时按下“返回”+ 和 - 按键,直至屏幕显示L.1;然后按 + 键,直至屏幕显示L.2,最后按 OK 键。 调试第三部,按 + 或 - 键,直至屏幕显示2.b.d ,然后按 OK 键,屏幕中显示的数值在闪烁;大多数的情况选择2档即可
调试第四部,按 + 或 - 键,将档位调到选好的数值上;然后长按 OK 键,直至屏幕显示【】;最后关闭电源,重启壁挂炉就好了。
第3个回答  2021-02-04
第4个回答  2016-03-07
联系上海的生产工厂吧,现在博士都是在上海生产的了
相似回答