我以前在物业做工程主管做了好几年,你这种情况很常见,但有一定原因,排查比较麻烦而己,综合以下几个问题:
说明:一般小区按梯位设立总闸(重点:这个总闸如果是三条线进出的为断路器,无漏保功能。如果是四条线进出为漏电断路器,有漏保功能。),再由总闸引线致各电表箱总闸点(重点:这个电表箱总闸一般是带漏保功能的),电表箱总闸再分到各入户电表,入户电表再接到电表箱内入户总开关(重点:这个入户总开关有1P的,有2P的,1P的只进出火线,2P的才是零火线进出),总开关再引至各户室内配电箱。
根据以上说明:1、初步判断你那个跳闸的总开关是漏电保护开关,如果你们小区是高层建筑,就会按上面方式设立总开关,如果是多层建筑,一般中间会少掉那个总开关,直接会小区总配电房内直接引线至各梯位电表箱的。这个你自己看。
2、而漏电断路器跳闸确实很难查,必须要会用万用表去测才行。
测量说明:一般民用电每户都有三条线进户,为火线、零线、接地线。而漏电断路器的原理就是通过火线的电流与回流零线的电流不相等,造成漏电跳闸。
测量方式:1、把电表箱内的各入户开关全关了,一个一个好,开到哪个哪个跳闸,基本就可以断定是这户了。(一般这种情况要在直接漏电的情况下,才测的出来,即一送闸就跳)
2、如果送上去都不跳,那说明是间接跳闸,即某家内电器使用一段时间后才会跳闸,如冰箱、电磁炉等。那就比较难查了,要嘛分户送闸时间拉长,要嘛去测每户家里的三线电阻,靠经验去判断。
3、如果还是没有办法,只能要求每户家里的配电箱总开关都安装漏电保护开关,然后把配电箱总开关的漏电值调高,这样跳闸的时候就只跳家里的,不会跳电表箱的漏保。
4、还有一种情况是因为短路跳闸,不过这种跳闸一般在小开关的时候直接跳,不会跑到总开关去。
5、另一个就是这个漏保总闸坏了,里面的脱扣器损坏。
还有一些更麻烦的更难的情况,如入户总开关是1P的,地线和零线都是共享直接接一起的,那就更麻烦了,要一根一根的测。
还有的就只能现场判断了。哈。