我们这个楼是前年刚盖的,目前就有两栋楼。现在在盖3 - 4号楼。还没有形成一个小区。没有正式的物业

只有一个售楼处在管我们居民要物业费。但是居民们没有交物业费的。。我这栋楼的,1-2-3单元用的是一个总电闸。昨天晚上开始动不动就跳闸。一跳闸就得有人去推闸。一晚上就跳了7次左右。今天售楼处的人去找来个电工。说看了不是总电闸的事。到底是什么原因??我们该怎么办?他们说不知道是谁家电没接好引起的跳闸。现在谁都不知道是谁家引起的。哎,要是今天晚上在跳闸怎么办啊?也不是办法啊,我儿子晚上睡的还比较晚。害怕。

我以前在物业做工程主管做了好几年,你这种情况很常见,但有一定原因,排查比较麻烦而己,综合以下几个问题:
说明:一般小区按梯位设立总闸(重点:这个总闸如果是三条线进出的为断路器,无漏保功能。如果是四条线进出为漏电断路器,有漏保功能。),再由总闸引线致各电表箱总闸点(重点:这个电表箱总闸一般是带漏保功能的),电表箱总闸再分到各入户电表,入户电表再接到电表箱内入户总开关(重点:这个入户总开关有1P的,有2P的,1P的只进出火线,2P的才是零火线进出),总开关再引至各户室内配电箱。
根据以上说明:1、初步判断你那个跳闸的总开关是漏电保护开关,如果你们小区是高层建筑,就会按上面方式设立总开关,如果是多层建筑,一般中间会少掉那个总开关,直接会小区总配电房内直接引线至各梯位电表箱的。这个你自己看。
2、而漏电断路器跳闸确实很难查,必须要会用万用表去测才行。
测量说明:一般民用电每户都有三条线进户,为火线、零线、接地线。而漏电断路器的原理就是通过火线的电流与回流零线的电流不相等,造成漏电跳闸。
测量方式:1、把电表箱内的各入户开关全关了,一个一个好,开到哪个哪个跳闸,基本就可以断定是这户了。(一般这种情况要在直接漏电的情况下,才测的出来,即一送闸就跳)
2、如果送上去都不跳,那说明是间接跳闸,即某家内电器使用一段时间后才会跳闸,如冰箱、电磁炉等。那就比较难查了,要嘛分户送闸时间拉长,要嘛去测每户家里的三线电阻,靠经验去判断。
3、如果还是没有办法,只能要求每户家里的配电箱总开关都安装漏电保护开关,然后把配电箱总开关的漏电值调高,这样跳闸的时候就只跳家里的,不会跳电表箱的漏保。
4、还有一种情况是因为短路跳闸,不过这种跳闸一般在小开关的时候直接跳,不会跑到总开关去。
5、另一个就是这个漏保总闸坏了,里面的脱扣器损坏。
还有一些更麻烦的更难的情况,如入户总开关是1P的,地线和零线都是共享直接接一起的,那就更麻烦了,要一根一根的测。
还有的就只能现场判断了。哈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-06
没有物业的话,由开发商代管了。可要求开发商来解决。
(跳闸一事,我看请电工来检查一下,专业方面的东西得专业人员来解决。当然得由开发商来请了,开发商出钱了。也可自己出钱,请,然后去开发商讨回来)
第2个回答  2013-11-06
你们的房子应该是一户一表一闸吧,每户要有一个漏电保护器吧,要跳闸的话也应该先在每户的漏电保护器跳闸,不应该跳到总闸去。每户人家都经过装修了,装修时线路或接头没做好,开发商是不管的,要是漏保配置不合理是要找开发商的。要检查的话,先检查在每户的漏保是否灵敏有效,要是那户人家的漏保不灵敏或不动作,问题就在那户人家了;检查二:配置问题,总闸的大小是否能满足每户人的总用电量,若太小的话也会跳闸。若负线与接地保护线混用也会跳闸的。