球墨铸铁管水压试验有什么规定

压力多少 试压多久 压力降多少 试压前是否要回填 回填有什么要求

管道水压试验的分段长度不应大于1千米,试验管道应在满水,无压条件下充分浸泡,球墨铸铁管无砂浆内衬的浸泡时间不少于24小时,有砂浆内衬的浸泡不少于48小时。

管道工作压力P小于0.5MPa的,试验压力是2P,管道工作压力大于0。5MPa的,试验压力为P+0.5。水压升至试验压力后,稳压10分钟,检查管道接口和管身无破损和渗漏为合格。

技术要求:

注1:根据供需双方的协议,可检验屈服强度(σp0.2)的值。其中当DN40~1000,δ5≥12%时,允许σp0.2≥270MPa;或当DN>DN1000,δ5≥10%时,允许σp0.2≥270MPa,其他情况下σp0.2≥300MPa。

注2:DN40~1000的离心球墨铸铁管壁厚等级超过K12时,最小伸长率为7%。

以上内容参考:百度百科-给水球墨铸铁管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
管道水压试验的分段长度不应大于1千米,试验管道应在满水,无压条件下充分浸泡,球墨铸铁管无砂浆内衬的浸泡时间不少于24小时,有砂浆内衬的浸泡不少于48小时。管道工作压力P小于0.5MPa的,试验压力是2P,管道工作压力大于0.5MPa的,试验压力为P+0.5。水压升至试验压力后,稳压10分钟,检查管道接口和管身无破损和渗漏为合格。
水压试验应在回填之前进行,试压合格后才允许回填,回填时,采用级配砂砾填至管顶以上300mm,再用素土回填,回填过程按200~300分层夯实,管道以上500mm范围内应人工夯实,500以上可以采用机械夯实。压实度不应小于0.93.
纯手打,望采纳追问

要回填一部分才能打压吧,这些内容出自那里

追答

这些内容是出自国家规范,规范明确要求先试压合格,然后才能回填。你实在要先回填后试压,那我也没办法,你说是不是

本回答被提问者和网友采纳
相似回答