三相电,分相使用,三相电流不平衡有影响吗?

小工厂配电,三相四线进入,其一相火线照明用,其余两相火线各负载15KW用电器。还有这样配电 可以安装3P+N的漏电开关吗?最好有接线图

可以用,但是要所有的零火线都要经过漏电开关,这样做会造成三项电流不平衡,不过只要不是精密的设备没问题,三项不平衡的后果是三项电压不同,对电压要求高的电器有影响,为了降低这种影响,进漏电开关的线一定要够粗,不能偷工减料追问

所有的零火线都要经过漏电开关,接出来的零线,能共用吗?

追答

零线必须公用,也就是所有的零线必须从漏保开关的出线端接出来,零线可以从就近设备的零线进线端接出来给其他设备使用,因为就近设备的零线进线端,实际就是漏保开关的出线端。要注意就近设备的零线进线端的零线是否够粗,这样接法,实际相当于就近设备的零线进线承载两个或者更多设备的零线的负载,零线太细会导致电流不足,但电压足够