推荐答案 2018-03-27
6平方的铜芯线,工作电流30A.换算成功率的话6.6KW。一般普通挂机空调小一匹的是0.75KW。大一匹的0.8KW。启动功率也就是1.5KW左右。所以说6平方的铜芯线随便可以用的。有很多家装的主线用的都是6平方的,别说是艺个宿舍了。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3q3IIW8vYvINWvY3Yp.html
其他回答
第1个回答 2018-03-27
具体要看电源线质量是否达标,铺设方式是明线铺设还是暗线铺设了。
只要电源线质量可靠,明线铺设最大可以承受9500瓦以内的电器功率,暗线铺设可以承受7500瓦以内的功率。只要所有电器的总功率小于它就没有问题。
不知道空调是多大的,是制冷工作还是制热取暖。制冷的功率相对较小,制热要加上辅电的功率功率较大。五个插座都是干嘛的,是使用的什么电器,总功率是多少瓦?这些都没有表述清楚。
第2个回答 2018-03-27
建议普通插座与空调分开布线。从你的问题来看应该不是学校宿舍,一般职工宿舍需具备家庭生活功能,即洗衣做饭等,这样的宿舍往往会有其他大功率电器,比如电脑(特别是台式)、洗衣机,电吹风,电磁炉等。人多用电高峰集中,对电路承载要求较高,采用同一回路不只是容易引起连锁反应,还会加速电路老化,贴别是连接处容易出问题,检修也麻烦,当然具体情况具体而论,
第3个回答 2018-03-27
看空调大小。两个大一匹,可以。
第4个回答 2018-03-27
可以的没问题
1