电缆桥架安装的详细指南


1. 选择桥架时,首先要根据弱电系统的电缆类型、数量进行合理设计。确定电缆桥架的方向时,需参考建筑平面布置图,考虑空调管线、电气管线设置,以方便维修和避免交叉。在室内,应沿墙、柱、梁及楼板架设,或在综合管廊中平行设置。同时,要确保引下线和分支线的布局清晰。


荷载计算:计算主干线纵断面上电缆的单位重量,以保证桥架的承载能力。


2. 确定桥架宽度时,考虑电缆条数、直径、间距以及电缆桥架的型号、规格,包括托臂长度、支柱间距和桥架层数。


安装方式:根据场所条件选择悬吊式、直立式、侧壁式或混合式安装,并考虑配套的连接件和盖板。


3. 制作电缆桥架的平面图和剖面图,详细标注转折点、分支点和升降点的坐标或尺寸。直线段、拐弯点和分支点需标明所需接板型号,升降段需标注标高变化。


4. 当与电力电缆共用桥架时,电力与弱电电缆需分开,并用隔板分隔。弱电电缆应选用屏蔽电缆,以防止相互干扰。


5. 安装过程中,注意桥架的坡度要求、与设备的净距、平行敷设的间距,以及电缆引下点的固定方式。桥架高度和宽度有具体要求,电缆固定间隔也需规范。


6. 在吊顶内,槽盖应保持垂直净空,线槽利用率不宜超过50%。线缆绑扎间距和扣间距需均匀,垂直线槽每隔1.5米固定,水平线槽则在首尾、转弯和间隔处固定。


7. 绑扎线缆时,4对线电缆束为24根,主干线电缆应根据类型、缆径和芯数分束。支撑间距视情况而定,金属线槽在特定位置需设置支架。


8. 最后,根据计算,统计所需桥架、立柱、托臂和其他部件的数量,考虑到一定比例的余量。


以上是电缆桥架安装的基本要求和步骤,确保每个环节都严格按照规范进行,以保证安装的准确性和安全性。
扩展资料

电缆桥架:智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气。