在选择排污泵时,应考虑以下几个关键原则:


首先,污水泵的流量应以生活排水的秒流量为基础确定,如果需要调整,可选用最大生活排水的小时流量。对于消防电梯集水池的排水泵,流量要求不小于10升每秒。扬程的计算则包括提升高度和管道损失,额外还需考虑0.02~0.03MPa的自由水头。吸水管和出水管的流速应保持在0.7m/s至2.0m/s之间。


公共建筑内,每个生活排水集水池应配备一台备用泵,通常采用交替运行。对于隐藏室、设备机房和车库等场所的冲洗废水,如果已有两台及以上污水泵,可不设备用泵。在特殊情况下,如集水池无法设置排水管,排污泵需有不间断的动力供应;如果能关闭进水管,可考虑不设动力供应,但需安装报警装置。


对于提升含有杂质的污水或废水,不同集水池的潜水排污泵出水管应单独排放。当需要处理个体废水时,可以考虑合并排放。如果多台排污泵共用一条出水管,应在每台泵上安装阀门和止回阀,防止倒灌。对于可能产生倒灌的单台泵,必须配备止回阀。


在处理含有大块杂物或纤维物的污水时,应选择相应的排污泵,如带有粉碎装置或大通道设计。电机功率大于7.5kW或出水口管径大于DN100的泵,推荐使用固定自耦装置;反之,可选择软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,固定自耦装置有助于维修便利。


排污泵应具备自动启停和本地手动启停功能,并支持多台泵的并联交替运行或分段运行。建筑物内的排水泵类型多样,包括潜水排污泵、液下排污泵、立式排污泵和自吸排污泵。考虑到建筑物内的场地限制和排水需求,潜水排污泵和液下排污泵通常优先考虑,尤其在重要区域。立式排污泵和自吸排污泵由于需要特殊的安装条件,一般在建筑物中的使用较少。


扩展资料

正奥排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。