组态王通过MODBUS RTU格式跟信捷PLC通讯问题。我在组态王里建了90多个数据词典(采集频率默认1000MS) 然后创建画面。在画面搞了几个数据显示一切都正常。但是多搞几个就开始卡卡的 采集数据变得好慢。在PLC里数据早就改变了 可是在电脑画面上还是滞后几秒甚至几十秒显示。望高手们支支招!我打电话问组态王公司 她们不知道。我的是正版128点的。
谢谢你的回答!通讯距离只有2米 而且线是PLC厂家配的,现在的问题是 我在画面上10个同时数据显示不会卡。显示20个就开始卡了 再更多的话就直接全部显示0了,,.再把她们删除留到10个又正常了。
追答你一共有几个从机设备
谢谢你的回答!我的地址8成都是连续的。我在画面上10个同时数据显示不会卡。显示20个就开始卡了 再更多的话就直接全部显示0了,,.再把她们删除留到10个又正常了。
追答这样我就不清楚了,查查组态王里面有没有什么日志,调出来看看吧!
另外把点的通讯时间(采集频率)改大来看看,改成3000MS试试。