基本情况:
一栋3单元的安置房,每单元2户,每户120平方米。
我租了中间的那一单元的2、3层,准备做家庭旅馆,每户5个简易房间,共20个简易房间,4个入户门做出入口。4、5、6层是房东的自住房。
问题:
1、因为安置房每单元只有一个楼梯,听说做旅馆还要一条安全通道,可是我这里没有办法做第二条楼梯间。
2、安置房没有消防水箱,没有条件做喷淋和消防栓。
3、目前只能做一些消防标识,应急照明灯,布置一些干粉灭火器,但是我需要报消防验收
请问我这几个问题该怎样处理
另一端需加装疏散楼梯。就是钢制的那种
我们这边有简易喷淋,不知道你当地有没有这个说法。就是不用消防水箱,直接用市政水,不过前提是压力足够